Наверное путаете с функцией или покажите что у Вас не сохраняется
Вид для печати
Вообще то для этого и сделали функции и Функц. блоки на ST, пример использования циклов тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
А здесь функция, зависимость температуры котла от уличной температуры, график по 10 точкам https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
кажется я решил эту задачу.
вот проект "тест 1", https://disk.yandex.ru/d/NZiRHMRUFz9B8w посмотрите кто чем может пожалуйста. Там еще много надо доделывать, но главное после ввода с экрана разово происходит математическая обработка.
Сергей0308, спасибо!
Типичный пример, как не надо делать, в смысле, неужели нельзя датчик по человечьи подключить, чтобы температуру измерять с заявленной погрешностью(точностью), а не ± лапоть?!
В соседней теме что ли посмотрите, как можно по человечьи сделать:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38492
и будет потом человек удивляться, почему это на 8А и просто датчиках у него ± лапоть...
Пишу ФБ на ST. В ФБ входит цикл. Как (для отладки) запустить цикл пошагово, с просмотром промежуточных значений (каждую итерацию)? В режиме симулятора, еще до нажатия "пуск" выдается сразу полный результат работы цикла, шаги по циклам не даёт сделать. В Python, к примеру, я бы вставил после каждой итерации "print...". А здесь как?
В Лоджике так нельзя, если вам надо отладить код пошагово, поставьте Codesys 2.3, отладьте код, а потом перенесёте в Лоджик.
ПО среды 2.3.9.41 , биб-ки и таргеты https://owen.ru/product/codesys_v2
Только учтите, тут ST полный, в отличие от урезанного в Лоджике.
А тут примеры использования циклов, как раз в Codesys 2.3 и в Лоджике https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93