Ошибка появляется если установлена галочка "Внешний регулятор". Вы можете снять ее.
Вид для печати
Ошибка появляется если установлена галочка "Внешний регулятор". Вы можете снять ее.
Не совсем понял что значит снять галачку. Остальные ведь регуляторы настроенв точно так же, но ожибки темне менее не выскакивают.
Эту ошибку мы исправили, но настройку "Внешний регулятор" все равно надо отключить.
Все равно не понял как мне быть. У меня все регуляторы используются внешние, если я уберу галочку, то я тогда не смогу передать со SCAADA системы параметры ПИД регулятора в контроллер.
Тогда просто обновите MasterSCADA - отправьте запрос на обновление на scada(собка)insat.ru
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Для контроля влажности есть "сухой" и "увлажненный" термопреобразователи. Но технологов это не устраивает.
Им подавай готовый результат. Каким образом в Скаде это реализовать?
Ошибка была исправлена вчера
Добрый день. Имеется ли возможность при запуске системы в режим исполнения при старте показывать логотип компании?
Можно. Система - Режим исполнения - Настройки - Стартовая заставка.
Запустите сразу в режим исполнения - через vav файл.
Вначале отображается логотип MasterSCADA, а после авторизации - ваш рисунок.
Доброе утро! Как у группы OPC переменных разом разорвать все связи? имеются 12 групп по 150 шт.
Можно удалить группу, а потом вставить заново.
Здравствуйте! Возник еще вопрос. Я вывел значение дискретного сигнала работа/авария на мнемосхему, цвет текста черный, фон серый. Теперь я хочу чтобы при подаче логической 1 текст авария поменял цвет с черного на красный. Для этого я в свойствах динамизации входных значений в Цвет текста значения перетаскиваю этот-же дискретный сигнал, в свойствах ставлю галочку и выбираю цвет Red. При подаче 1 цвет меняется не на красный а на белый., в чем моя ошибка?
Значит что-то неправильно настроили.
В приложении проект с примером.
Здесь все понятно, у меня в проекте сделано так-же, только с ОРС взята переменная. Я нашел в чем проблема. У меня еще в отображении стояла привязка к миганию, когда я ее отключил, то отображение цвета стало корректным. Теперь мне все равно хочется, что-бы и мигание было и цвет отображался корректно, т.е. Авария мигала красным. Пока писал, пришла в голову мысль, что мигание это инверсия заданного цвета, тогда как быть? Спасибо!
Стандартный способ создания мигания вас не устраивает?
Тогда надо при помощи ФБ "Пульсатор" генерировать импульсы. Затем при помощи события проверять условие аварии, и если авария присутсвует выдавать на выход события импульсы пульсатора. Событие соединить со входом динамизации и настроить цвета.
Мдя, пожалуй забью. Конечно, если-бы динамизация Мигание, была бы как Отключен только на период, допустим 0,5 сек. откл. затем ожидание(вкл.) 0,5 сек. и заново, то проблем бы с инверсией цвета не было.
Здравствуйте SCADA Master, у меня такой вопрос. Имеется расходомер с импульсным выходом, я завел сигнал SCADA через счетчик дискретных импульсов. Все вроде работает нормально, но как можно сделать чтобы счетчик считал с дисятыми или с сотыми.
Что значит с сотыми? Откуда они возьмутся?
Или у вас импульс соответсвует какому то числу? Тогда просто делите результат счетчика при помощи расчета.
С расходомера подается 1 импульс = 10 литрам. Сделал через функцию деления, делитель поставил 10 и все заработало как надо. Спасибо за наводку.
Здравствуйте. Подскажите как отправлять сообщения об аварии(нижние верхние аварийные уставки датчиков) через электронную почту?
Для этого нужно использовать канал E-mail. Система - Сообщения - Каналы - канал E-mail.
О том как настроить канал E-mail описано в справке.
Обратите внимание, что на данный момент канал E-mail не поддерживает шифрование (его нужно отключить в настройках почтового сервера).
Подскажите пожалуйста, Вынес тренд из палитры на мнемосхему:
Во-первых вставил переменные в тренд, желательно чтобы название (подпись) вертикальной оси была "Температура в °C", а это название берется у выбранного из переменных, я попробовал так. создал 2 вертикальных оси, у одной убрал название и шкалы, а у второй поменял на "Температура в °C", но в режиме исполнения он меняется на прежний.
И еще, при выборе режима "только график", у тренда есть бордюр голубого цвета. можно ли его убрать?
Нужно переключить тренд в продвинутый уровень, активизировать панель настроек и выделить вертикальную ось мышью. В панели настроек найдите настройку "Наследовать подпись" и отключите ее. Затем задайте вертикальной оси нужную вам подпись.
Нет, данный бордюр убрать нельзя
не могу найти наследование подписи Вложение 12481
Какая у вас версия MasterSCADA? Попробуйте обновить до текущей.
Здравствуйте! Я несколько раз спрашивал о том, что изображения объектов на мнемосхеме не обновляются после изменений. При внимательном рассмотрении процесса изменения и обновления изображений наша команда наткнулась на такую особенность: изображения не обновляются по причине удаления кнопки вызова объекта (вставляется задним планом при вставке изображения объекта) из мнемосхемы (или изображения). Мы начали её удалять по той причине, что в предыдущих версиях MasterSCADA в режиме исполнения при наведении мыши на объект отображалась рамка объекта (кнопка вызова). В текущей версии такого отображения нет. Эта кнопка была задумана именно для организации процесса обновления?
Эта кнопка нужна для того чтобы вызывать какое-то окно объекта при нажатии на изображение, и кроме того именно по этой кнопке определяется привязка изображения к тому или иному объекту, поэтому удалять ее нельзя.
В новых версиях MasterSCADA мы сделали возможность возможность не добавлять кнопку в изображение объектов. Точнее кнопка все равно добавляется, но у нее автоматически включается настройка "заблокирован" поэтому нажатие на нее не приводит к открытию окна. Настройка производится в Система - Окна - Изображение объекта - поле "Свойства".
Спасибо Masterscada обновил, была 3.5, с подписью проблему решил, еще есть вопрос: где можно убрать сотые в шкалах, чтобы было целое число?
Извиняюсь, нашел
Лучше всего убирать у самих шкал Система - Шкалы- Аналоговые. Поле формат: буква - способ отображения, цифра - количество знаков после запятой.
Опять проблемы, никак не могу запретить изменять операторам режим тренда
А а в чем именно проблема?
Настраиваете тренд на нужный уровень, и отключаете у нужной категории операторов переключение уровней и остальные уровни.
Здравствуйте! Можно ли в MasterSCADA запускать сторонние приложения через скрипт? Скажем консоль
Можно через скрипт. Можно через ФБ "Запуск процесса" (закладка "Служебные").
Приведите пожалуйста пример со скриптом
В приложении пример запуска и закрытия приложения.
Как я и думал. А как запускать приложение в режиме разработки? Еще интересует вопрос получения доступа к уже запущенному приложению