Так оно у вас есть. Или вы с другого проекта скриншот сняли?
Пришлите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
С MasterSCADA пока знакомлюсь. Потому вопросы может будут выглядеть глупо, но хотелось бы получить на них ответ.
1. На нижнем уровне нам удобнее аналоговые переменные держать в одной шкале 0 - 100%. На мнемосхеме оператору удобнее видеть их в шкалах физических величин. Вопрос: каким образом сделать отображение в физических величинах, если с контроллера через OPC приходят значения в шкале 0 - 100?
Пробовал создавать шкалу (через Система - Шкалы). Допустим шкалу "Расход" 0 - 600 м3/ч без предупредительных и аварийных границ с 0-ой мертвой зоной. Эту шкалу привязываю к переменной через "Диапазон изменения". Вытаскиваю значение на мнемосхему. В режиме выполнения отображается то же число, которое отправлено с контроллера (только с названием единиц). То есть, если на контроллере значение переменной равное 90, то и на мнемосхеме отображается 90 м3/ч, а не 540 м3/ч, как мне нужно. Если в "Метрологии" шкал создать / изменить методику, то в таблице 0% соответствует 0 ед и соответствует 0 м3/ч, а 100% соответствует 100 ед и 600 м3/ч.
Можно, конечно, и через настройки динамизации для величины задать соответствия, но переменные планируется многократно использовать для различных окон. И настраивать границу каждый раз не очень удобно. В такой ситуации остаётся использовать только расчет? Или как-то неправильно использую созданную шкалу?
2. Ещё 1 вопрос касается динамизации "Значения" палитры. Необходимо использовать значение и как вводное, и как выводное поле. Для этого в динамизации входных значений привязываю переменную как величину. И в динамизации выходных переменных ту же переменную привязываю как величину (нужно, чтоб оператор имел возможность ввода значения + контроллер в некотором режиме тоже мог изменять эту же переменную, а оператор видел это изменение). После того, как контроллер производит несколько изменений переменной и прекращает эти изменения (например: контроллер изменил величину управления на клапан в несколько шагов и перевел режим управления клапана в ручной, и при переходе в ручной режим клапан должен остаться на том же месте), в "Величине" начинают менятся последнее и предпоследнее значения, которые выдавал контроллер, вместо того, чтоб остановилось последнее значение. Если ввести какое-то своё значение, то начинают меняться это введённое значение и последнее значение до ввода. Причём в контроллер уходят меняющиеся значения и клапан начинает дергать. Закрытие окна, на котором находится это вводное-выводное поле, приводит к прекращению изменений между последними 2-мя значениями переменной. Как можно избавится от этого изменения значений переменной?
Шкала не обеспечивает преобразования из одних величин в другие. Задача шкалы - это вывод единиц измерения и контроля границ.
Если вам нужно выполнить преобразование, то нужно сделать это в дереве объектов. Создаете в дереве объектов переменную "Расчет" (добавляется через контекстное меню объекта) и умножайте в формуле значение идущее от ОРС на 6. И уже расчету назначьте шкалу - чтобы отображились единицы и границы.
Этот же расчет можно вытащить на мнемосхему.
Лучше для ввода и отображений использовать команду.
Добавьте через контекстное меню объекта команду и вытащите ее на мнемосхему - она станет контролом для ввода значений. Для того чтобы команда еще и отображала текущие значения, у нее есть закладка "Опрос выхода" в котором есть поле "Обратная связь" - перетащите в это поле ОРС переменную или выход ФБ. При такой настройке то что оператор будет вводить в контрол будет поступать на выход команды, а то что приходит по обратной связи - будет отображаться в контроле на мнемосхеме.
Пока не решился. Мы попросили программиста ускорить работу над устранением ошибки в работе регулятора.
У меня еще такой вопрос. Имеется контроллер из которого надо взять сигнал. Подскажите как его запихать в OPC сервер.
Вложение 11995
А какой регион - какой функцией нужно опросить данный регистр?
Сигнал пойдет со SCADA системы с ФБ насос (влючение).
А какое это отношение имеет к ОРС серверу?
Какой Modbus функцией нужно опрашивать данный регистр?
Извиняюсь, немного запутался. Сигнал берется с нижнего уровня (с пускателя насоса) и передается в SCADA систему через двоичный сигнал. Интересует что нужно прописать в OPC сервере.
Все, кажется разобрался. Надо было просто в OPC сервере настроить извлечение бита из данных. Завтра на работе попробую.
Еще один вопрос по ФБ регулятор. При нажатии на кнопку "вычислить настройки для ПИД регулятора" вылезает окошко с надписью "данных для расчета недосточно". Какие именно данные имеются ввиду?
ДД! Кто сталкивался с программой TESLA SCADA for Android, как туда залить уже готовый проект?
На графике все три кривые отображаются (положение клапана, задание и параметр), но вычиление темнемение не происходит. Может надо подождать некоторое время?
Здравствуйте. Можно как-то отключить "помощь" MasterScada когда я связываю переменные перетаскиванием? Т.е. когда я перетащу одну переменную в OPC, он перематывается в другое положение, чтобы перетащить вторую переменную нужно снова найти прошлое место и т.д.
Не совсем понятно в чем именно у вас проблема.
Для упрощения перетаскивания рекомендуем вам открывать нужные объекта в отдельном - это делается через контекстное меню объекта. Это значительно упрощает расстановку связей.
У меня такой вопрос, как сделать, что бы в отчете оператор сам мог ввести некий комментарий перед распечаткой отчета?
А нельзя это делать перед формированием отчета? Добавить команду типа "Строковый", вытащить ее на мнемосхему и в отчет. Оператор будет вводит значение и потом строить отчет.
Можно конечно и в отчете сделать - в настройках поля включить настройку "Редактируемый", а когда в окне просмотра отчета нажать на кнопку "Редактор" (CTRL+E).
Подскажите пожалуйста, как сделать работу, например вентилятора, по графику/таймеру?
Посмотрите вот эту тему:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16763
Добрый день! При использовании графического элемента "Выбор изображения" в окне выбора изображения всегда запоминался путь к последнему изображению, то есть, при выборе очередного изображения проводник открывает папку с предыдущим изображением. Не могу сказать когда это началось, думаю после обновления до 3.6, все время начала открывается папка по умолчанию (MasterSCADA/Projects итд), что чертовски неудобно. Можно ли как-нибудь исправить это? Версия программы: 3.6.0.44065 3.6(DemoReleaseMin)_14_01_15_13_29. И еще: что значит DemoReleaseMin?
При перетаскивании переменной в поле динамизации объекта на мнемосхеме переменная вставляется под прежним именем. Как исправить? Пробовал отключать динамизацию, сохранять, закрывать документ, открывать и заново вставлять. Не помогает
Что значит под прежним именем? Опишите проблему подробнее - со скриншотами.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4LT...ature=youtu.be Думаю, понятно будет
В верхней части панели свойств мнемосхемы, рядом с вкладкой "Элементы" есть вкладка "Входы". Вы можете на этой вкладке сменить имя входа или удалить его, и добавить новый.
Доброе утро! Из-за чего могут возникнуть сообщения об ошибках? Выходят при пропадании связи, но в других проектах такого не наблюдалось. Сообщения выходят не для всех переменных (в проекте их 1611). Экспортированный файл журнала прилагаю
Так и должно быть - если нет связи, меняется признак качества. Меняется признак качества - появляется сообщение.
При плохом качестве переменной, значение в поле вывода на мнемосхеме отображается с подчеркиванием, хотя я не задавал такое поведениеВложение 12119
Если вручную установить значение соответствующей OPC переменной, подчеркивание исчезает.
Это стандартное поведение скады - так отображаются недостоверные признаки качества.
при тех же самых настройках, на другом компьютере подчеркивание не отображается... Ладно другой вопрос: какие преимущества дает включение запрета использования некачественных значений в свойствах OPC сервера? Если включить это свойство, требуется ли повторная проверка качества переменных?
Из справки:
Установка этого флага позволяет запретить использование недостоверных данных, присылаемых OPC-сервером (данные считаются недостоверными, если они имеют "плохой" признак качества).
То есть значение которое имеет переменная с плохим признаком качества, не считается за достоверное в объектах и игнорируется при расчетах.
Также если признак качества станет плохим, то на мнемосхеме будет висеть последнее значение с качеством "норма", но оно будет подчеркнуто.
В свойствах объекта можно вводить цвета в формате RGBВложение 12121
А как добавить цвет в палитру цветов в окне динамизации? Вложение 12122