Можете записать видео, так непонятно о чём речь
Вид для печати
помогите с программированием экрана в овен логик
Вы ошиблись разделом - здесь задаются вопросы по MasterSCADA
контролер плк100 под мастерплк - как получить доступ к энергонезависимой памяти контролера. Конкретно, надо сохранять значение выхода ФБ расчет при выключениях.
Для этого вам не нужен отдельный доступ к памяти.
Включите в настройках контроллера "Горячий рестарт". Задайте период с которым нужно сохранять значения, и время актуальности (если требуется).
После этого у нужных переменных поставьте галочку "Восстановление при рестарте".
Если включить "Восстановление при рестарте" но не включить "Горячий рестарт", то значение также будет восстановлено - но не самим контроллером, а скадой - при первом опросе.
а если включен горячий рестарт в контролере и восстановление при рестарте, то скада не будет сохранять и восстанавливать при рестарте эти переменные? Тоько контролер?
Да, тогда это прерогатива контроллера
Подскажите пожалуйста SCADAMaster при установке и открытии скады, независимо от того, стояла ли предыдущая версия скады, или нет, вылетает окно с ошибкой:
Вложение 24310
Эта бета версия, которую Вы мне говорили качать, она с исправленными ошибками
Какая у вас версия ОС? XP?
ОС : Windows 7