А как корректировать?
При подключенном датчике с W100=1,375
Tреальн=(Тизм*3,75)/3,85
А почему бы всетаки не поддержать эти датчики?
Вид для печати
А как корректировать?
При подключенном датчике с W100=1,375
Tреальн=(Тизм*3,75)/3,85
А почему бы всетаки не поддержать эти датчики?
изменить угол наклона характеристики.
Изначально не был поддержан, потому что отсутствует в ГОСТ Р 8.625-2006 (и ГОСТ 6651-94)
Уважаемые производители! МВ110 рн когда появится в продаже?
Начало продаж ориентировочно через 2 недели
Здравствуйте! Не юстируется прибор МВ110-224 рн. Например калибрую по одной точке, опускаю электрод в буферный раствор 6.86 , прибор показывает7.50 нажимаю продолжить далее сохранить.
Прибор как показывал 7.50 так и показывает. Сброс прибора по питанию картину не меняет. прошивка прибора 008. Что мне делать?
БП модуля поднастраивать? Андрей имел ввиду, что модуль может работать от ~90..264В или =20..375В
МВ110-220.8А
Есть ли в конфигураторе архив, если есть, на сколько точек и как быстро опрашиваются все 8 точек?
Встроенного архиватора нет - не функция это конфигуратора.
Для этого можно взять OPM 1.
В конфигураторе есть возможность сохранять лог. Выбираем меню опрос, выставляем галочки в соответствующие каналы, и пишем.
То есть, МВ110-220.8А соединяю через АС4 к РС (компьютеру), дальше либо пишу лог-файл с конфигуратора, либо создаю архив с ОРМ1. То есть такая цепочка должна быть работоспособна?
Почему спрашиваю? МВ110-220.8А относительно новое устройство, в описании ОРМ1 его не нашел, только МВА8. http://www.owen.ru/catalog/54572811
В списке http://www.owen.ru/catalog/42648914 АС4 про МВ110-220.8А тоже.
Согласитесь, полная информация отсутствует.
Интервал между измерениями нашел в конфигураторе.
Просмотр всех каналов после опроса там-же есть - "Состояние входов и выходов" (но там не нашел организации лог-файла)
и "Опрос отдельного параметра" (есть команда READ но как она будет опрашивать 8 каналов и будет ли лог тоже не понятно).
Должен поправить Андрея: в OPM модули серии Мх110 не поддержаны
судя по мануалу, питание датчиков подключенных по цепи 4-20ма к МВ110 должно быть внешнее... а не планируется ли модификация, чтоб датчики можно было запитывать от самого МВ110? Двухпроводная схема чтоб была...
Нет, по тому что питание разных датчиков производится по разному. Унификация однако.
Здравствуйте, возможно ли на МВ110-8А при выбраном входе "резистивный датчик до 2кОм" отображение реального сопротивления, а не положения датчика в %? Например в ПЛК73 такая возможность есть при двухпроводном подключении.
P.s. если нет, то посоветуйте какой модуль подойдет
добрый вечер... немогу подружить МВ110-220(24).8АС с плк63 , все примеры даны для плк1хх, немогу найти элементарного примера опроса входов по модбас RTU. сильно надодо.... maks1515@gmail.com (спасибо!!!)
Пример по опросу для ПЛК63
http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...nd_OwenNet.zip
Раздел примеров
http://www.owen.ru/catalog/13257808
Здравствуйте. Используем два модуля линейки MX100 МУ110-8И и МВ110-2АС. Подключены к RS-485 с адресами 16 и 17, протокол Modbus-RTU все сетевые настройки уточнены через форум, задержек нет. Периодически возникает ошибка обмена с МВ110-2АС, причем только с ним, в некоторых случаях индикатор авария горит, в некоторых случаях нет. Помогает только рестарт по питанию. Оба устройства находятся в шкафу и соединены с устройством опроса - модем siemens tc65. Чем можно объяснить потери соединения и загорание индикатора Авария
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Датчик давления ПД100-ДИ0,016-111-0,5, прибор МВ110-8А, ПЛК110-60М. Как мне лучше реализовать схему сигнализации в ПЛК110-60М отдельно нижнего и верхнего уровня в емкости с возможностью их изменения и контролем в визуализации
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли у мв110-8а к ПК поддержка modbus TCP?
подключил мв110 к moxa5232, настроенный как TCP сервер
если в настройках подключения узла OPC Lectus выбрать: "TCP\IP подключение", Modbus через TCP, то опрос проходит нормально, я вижу значение регистра
если же выбрать: "TCP\IP подключение", Modbus TCP то прибор не отвечает.
Прибор не поддерживает ModBus TCP. Только ModBus RTU и ModBus ASCII. TCP по RS не передашь.
Далее с помощью Moxa Вы передаете ModBus через TCP. В чем опытным путем и убедились.
ModBus TCP поддерживается только в устройствах с Ethernet: ПЛК1хх, СПК2хх и т.д.
Мой прибор МВ110-2АС не отображает статус измерения! ВСЕГДА 0, если даже датчик отключен от 2АС. Что делать? Может в конфигурации что-то не так?
Какой тип датчика?
А может читаем не оттуда. Кода-то традиционно нет
Ребят, такой вопрос - есть ПЛК110 и к нему модуль МВ110-8АС.
Как обычно уже в процессе изготовления стрельнула у начальства умная мысль - а не померять ли еще температуру насоса?
Так вот как малой кровью прикрутить к МВ110-8АС стандартный 100 Омный датчик? Сам то он изначально четко с датчиком как тот же МВА8 работать не умеет. Сильных точностей измерения не надо - хватит +/- 1-2 градуса, ну и стабильность конечно желательно чтоб от открытой форточки не улетала.
А что тупо показывает конфигуратор самого 2АС при тех же манипуляциях ?
(прибор/состояние входов/выходов)
И есть 100% уверенность что статусы - приходят ?
В конфигураторе тоже нет статуса, измерено успешно при отключенном датчике.
1 вход должен показывать 20mA а показывает 9180
2 вход должен показывать статус, что датчик отключен (на самом деле датчик отключен) а показывает измеренно успешно и значение 980. вот такие дела.
А как 1й вход должен показать 20mA ? Что в его паре Ain.L/Ain.H ?
У меня 2AC так не чудил, но раз и в родном конфигураторе шняга со статусом - в ремонт.
Та-а-ак. Что-то тут явно не то.
1.Физический сигнал 4-20 масштабируется в цифру в масштабе Ain.L..H
2.По Вашим словам пара Ain.L..H = 0..100. Тогда при 4mA будет оцифровка около 0, при 20мА - примерно 100
3.Не помню, но допускаю, что реально может измерятся где-нить 3.7..22мА с оцифровкой -2..112 соотв.
4.Но даже так никоим боком не может быть 9180, 2000, 980 и т.п.
5.Исключение может быть типа : 19.7mA, dP = 1, видим 980. Но это другой регистр.
Или что-то недоговаривается или нужны :
1.Проект для ПЛК
2.Проект для 2AC
3.Электросхема
4.Гарантия соответствия электросхемы на бумаге и в реале.
Ставить их можно как угодно. Можно сразу в технологическую величину.Цитата:
Я так понимаю их нужно ставить соответственно току 4-20 mA
Но некоторые (я тоже) ставят цифры 4 и 20 чтоб
1. При ПНР воткнув РЗУ-420 сразу видеть цифру как ток, т.к. НГ на носу а считать на калькуляторе влом.
2. Масштаб технологической величины лучше делать программно для более гибкой параметризации.
Сигнал в 560 Ом преобразуется с помощью преобразователя в 4 - 20 mA и поступает на 2АС, реально была путаница с диапазоном AL / AH. Но суть не в этом.
А суть в том, что через Конфигуратор смотрю, отверткой отворачиваю от МВ110-2АС два проводка датчика (т.е. эмитирую обрыв), обновляю в конфигураторе значения, смотрю статус измерения, он снова равен нулю (т.е. "измерено успешно" с датчика, который не подключен). Статус получается не фурычит??? Или как?
Хочу разобраться с этой ерундой!
Именно на этом экземпляре - не фурычит.
Все таки нужные п1-4 из поста 114 не помешают. А вдруг.
И пара скриншотов из конфигуратора. С датчиком и оторванным датчиком
А у кого нибудь есть эл схема на МВ110-8А. Скиньте ссылку пожалуйста
Подскажите, можно ли в работать в программе Конфигуратор Мx110, подключаясь сразу к нескольким модулям, находящимся в одной сети? Т.е. сконфигурировать один прибор, затем второй, ..., без физической коммутации.