Пожалуйста, вот проводная система https://www.hostcall.ru/catalog/PALA...-HostCall-CMP/
А если хочется что-то свое, то можно, например, на основе этого сделать https://bolid.ru/production/orion/op.../s2000-kt.html
Вид для печати
Пожалуйста, вот проводная система https://www.hostcall.ru/catalog/PALA...-HostCall-CMP/
А если хочется что-то свое, то можно, например, на основе этого сделать https://bolid.ru/production/orion/op.../s2000-kt.html
С Болидом сейчас задница с поставками, насколько знаю.
Если беспроводные датчики, кнопки и прочее сообщают состояние батареек, то тоже можно. Должно быть предусмотрено.
беспроводные кнопки НЕ подходят (имел уже печальный опыт использования беспроводных датчиков Hikvision-AX-PRO, датчик просто умирает, не передав сигнал о разряде батареи).
первая не подходит (панель оператора на Windows 10 типа PIPO X10 по цене ~1000 долларов (!) и остальные цены не очень адекватные и т.д.) . . .
. . . и, да, хочется что-то свое, без излишеств и по адекватной цене (вторая ссылка у меня не открывается: "502 Bad Gateway") .
.
.
.
PS. открылась страница . . . так это всего-лишь КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ С2000-КТ
duser а копка и не должна сообщать, что у нее сейчас батарейка разрядится, она уровень заряда должна отправлять всегда со своим состоянием, а система должна считать или на определенном уровне сообщать оператору что готовься поменять батарейку.
Если совсем свое, то обычные кнопки (можно с подсветкой), модули ввода-вывода, ПЛК.
Кнопки можно такие https://autonics.su/product/s3pf-p3rabd_h5550007244/ (они крупные). Если использовать две группы контактов (НО и НЗ), то можно контролировать состояние линии (правда точек ввода понадобится в два раза больше)
Прошу прощения,но если Вы упомянули "Болид" и С2000-КТ(что мне далеко не чуждо),то
При организации "вызовной сигнализации",то есть передаче сигнала на пост мед.персонала кнопка обязательно должна быть с фиксацией.
Взводит кнопку прибывший к пациенту мед.персонал.
Что же касается реализации на "Болиде"-то такой сигнализации сделано уже не мало.
Но время поступления сигнала "На вызов" и время "Прибытия на вызов" должны быть записаны в оборудовании обязательно.
И это уже "прошлый век"-сейчас применяются радиобраслеты. Практически везде,кроме разве что "Кардиологии".
Я упомянул Болид, потому что в свое время мы монтировали и настраивали систему диспетчеризации вентиляции, кондиционирования и управления перепадом давления между помещениями именно на Болиде. Т.е., систему вызова персонала сделать можно, а насколько она бедт удовлетворять тех заданию..., так его в принципе нет, есть только пожелания
Я нисколько не "умоляю" профессионализма присутствующих,но если на С2000-КДЛ "прописать" 127 С2000=КТ не так и сложно-то использовать ПР 200 ..
Как-то не совсем...подходяще"
А с "требованиями" я действительно знаком. Прошу поверить.
Впрочем прошу считать мои слова тоже,как пожелание.
И над каждой палатой ,где смонтирована вызовная сигнализация должен быть свето-звуковой "маячок"
Так что и кол-во выводов должно быть соответствующим.
А может все-таки Namur? Правда не ориентируюсь в стоимости такого решения.
Вложение 72982
Вложение 72983
Вложение 72984
Так и не увидел, требуется ли искробезопасность для палат?
Кроме сухого контакта есть интерфейсный выход модбас для контроля состояния линии... Сухой контакт основной, модбас диагностика... Либо к модбас можно индикатор подцепить, который от данных прочитанных будет что-то в палате рисовать..
Короче вариантов много, осталось дело за малым, за ТЗ!
изначально наши инженеры так и предлагали заказчику, но он "упёрся" и захотел простые НЗ кнопки без фиксации, без индикации над дверью палаты и даже без обязательной регистрации прибытия мед.персонала на вызов.
а про браслеты (да ещё и с пульсометром) он вообще слышать не захотел !
просто заказчик увидел видеопрезентацию некой "убогой системы"
Я писал, что имел уже печальный опыт использования беспроводных датчиков Hikvision-AX-PRO (датчик просто умирает, не передав сигнал о разряде батареи, хотя должен это делать по заявлению производителя).
Полностью согласен с Сергеем.
Ибо любой вид сигнализации не основан на методе "Хочу-не хочу и нравится-не нравится"
Сигнализации должна удовлетворять существующим требованиям и нормам.
Так что согласованный Проект(или по вашему ТЗ) от Заказчика в письменном виде получить придётся.
Ну раз так -то думаем (пока что только думаем)сделать так...
На аналоговый ввод ,настроенный на сопротивление вешаем кнопки НО..с разного рода номиналами резюков. В конце линии "оконечное сопротивление"
При нажатии любой кнопки сопротивление в цепи меняется по-разному..То есть практически Namur Контроль на "КЗ и Обрыв" будет.
Но если одновременно нажать несколько кнопок-то неизвестно что покажет аналоговый ввод ПР.
Тем более ,что вызовная кнопка устанавливается не "одна на палату" а одна у каждого "койкоместо".
Я даже себе представить не мог ,что если всё так легко и просто сделать на "Болиде","Аргус-Спектре" или "Альтонике"-то прихрдится предлагать какую-то чепуху. Прошу прощения.....Забыл про "ТЕКО".