Добрый день!
В данный момент у СУНА-122 реализованы логики только для одного ПЧ.
Вид для печати
Добрый день!
В данный момент у СУНА-122 реализованы логики только для одного ПЧ.
Добрый день. Данный алгоритм находится в проработке. Интересно ли Вам будет поучаствовать в разработке или тестировании прибора?
У меня есть свой алгоритм, правда, для CODESYS, вот думаю, не проще ли его адаптировать для ПР200.
Суть его в следующем - ПЛК вычисляет разность давлений до и после насоса или на подающем и обратном трубопроводах сети отопления/ГВС и подаёт сигнал перепада на входы ОС частотных преобразователей. Регулирование осуществляется ПИД-регуляторами частотных преобразователей. Этот же сигнал используется в программе для диагностирования аварии насосов, если после заданного времени перепад ниже уставки порога - переключение на резервный насос. Далее всё примерно как в САУ-У. С ПЛК данные о давлениях, работе и авариях насосов по модбасу передаются на ПЛК управления котельной для визуализации и для передачи в SCADA.
Передавать сигнал как будете? Напряжением 0..10В?
И как задавать уставку для частотников - с их панели?
Да, сигнал на частотники передаю 0..10В, уставки делаю на частотниках. Они настроены на отображение на панели уставки и фактической величины в Барах.
Тем самым избегаю шаловливых ручек персонала. Они боятся в частотники влезать.
По такой схеме работают уже на десятке объектов.
После длительной работы со станциями управления grundfos хотелось бы иметь в СУНАх возможность
1. Выбора времени переключения мастера для выравнивание наработки насосов. Допустим станция управления ХВС было бы лучше чтобы насос мастер переключался в установленное время, ночью, т.к. разбор воды в ночное время минимальный скачки и переходные процессы будут менее заметны.
2. Возможность введения нескольких уставок по времени. В дневное время давление выше, в ночное ниже.
3. Вариант установки на панель.
4. Наличие полноценного экрана как в Grundfos Hydro MPC с контроллером CU 352. В большинстве случаев контроллер используется на промышленных предприятиях до оснастить контролер более интерактивным экраном было бы полезнее, пускай бы он стоил бы дороже. Для промышленности 8 т.р. и 20 т.р не большие деньги.
5. Возможность управления 4 насосами с ПЧВ. Один выход 0-10В, 4 DO для управления ПЧВ, 4 DI для контроля аварии на ПЧВ +1 сухой ход, один AI датчик давления.
В лехие нулевые скорее всего от безвыходности напихали Grundfosов и Danfosов прошло 10-15 лет и подошло время замены, а с нынешними ценами и курсом Grundfos и Danfos уже не вариант.
Добрый день! Интересует таблица регистров протокола Modbus для СУНА 121.24.09.00.
Добрый день!
Списались с Вами по почте техподдержки support@owen.ru
"В режиме «Заполнение» первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже
датчика уровня №2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня
№3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня №1, и
отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня №2. Работа системы в
этом режиме проиллюстрирована на рис.3.2."
Как понять вот это? А если датчиков всего 2, Низкий уровень и Высокий? Я могу установить это в Параметрах, и как тогда будут включаться насосы?
Добрый день!
Если датчиков будет использоваться 2, то необходимо задать это в настройках: Параметр №12:Регулирование>Уровни>Количество.
При осушении датчика нижнего уровня (вход DI5) включится один насос и отключится при затоплении верхнего уровня (вход DI6). Чередование насосов осуществляется по наработке.
Добрый день! Хотим поставить СУНА алгоритм 09 на КНС, где у двигателей есть свои щиты управления. Нужно подавать сигнал управления на пуск/стоп и забирать дискретный сигнал аварии с каждого щита. С грушами проблем нет, а вот куда ткнуть дискретный сигнал аварии насоса незнаем. Возможна ли работа в этом алгоритме без дополнительных блоков контроля тока и температуры двигателя?
Добрый день!
СУНА-121.09 предполагает возможность работы без модулей контроля тока МЭ110 и датчиков температуры двигателей. Данные защиты насосов можно независимо включать и отключать из меню прибора.
Добрый день!
1. Можно ли использовать в СУНА 121-01 свободные аналоговые входы AI3,AI4 для приема показаний с датчиков уровня не участвующих в тех.процессе, только для визуального контроля оператору?
2. Можно ли управлять СУНА с двух мест в ручном режиме? НАпример у диспетчера стоит панель СП 310, а на самой насосной станции кнопки пуск и стоп? Диспетчер находится на удалении 200метров от станции.
Добрый день!
1. Можно ли использовать в СУНА 121-01 свободные аналоговые входы AI3,AI4 для приема показаний с датчиков уровня не участвующих в тех.процессе, только для визуального контроля оператору? - Если Вы используете панель, то Вы можете подключить датчики к СУНА и по внутренним регистрам панелью опросить ее, на панели получите токовое значение датчика и его уже можно отмасштабировать в уровень
2. Можно ли управлять СУНА с двух мест в ручном режиме? НАпример у диспетчера стоит панель СП 310, а на самой насосной станции кнопки пуск и стоп? Диспетчер находится на удалении 200метров от станции. - можно (список команд есть в руководстве по эксплуатации СУНА-121).
Можно ли по Modbus читать/записывать биты битовой маски в СУНА-121 как в некоторых других изделиях ОВЕН?
Например, для КТР или ПР200 есть такое: "Параметры битовой маски могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 - в этом случае номер
регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита"
Не совсем понятно. Можно пример? Допустим, надо записать бит 532.1 Я в панели СП310 должнен использовать команду 0х, а вот какой адрес?
Прошу прощения, ответ был некорректный.
С СУНА-121 должно быть точно так же, как и с ПР200 и КТР.
Чтобы прочитать параметры битовой маски функцией 0х01 нужно обратиться к абсолютному адресу бита, который считается путем перемножения номера регистра на 16 + номер бита в этом регистре.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Рассматриваю вариант применения СУНА 121алг. 01 как замену САУ-У 11,13,15. Собственно, в САУ не хватало только 485-го. Много лет ставили, вопросов не было. Тут захотелось, и сразу вопросы. Читаем инструкцию.
1. Назначение контактов РАЗР РН№ на каждый насос? У САУ один общий на запуск всей системы, что и нужно. Управлять сразу обоими – но, согласно п. 3.1 при отсутствии обоих РАЗР РН выдается общая ошибка. Зачем? Пуск – останов насосов – это часть тех. процесса. И как мне это реализовать?
2. Что такое «Местное – дистанционное», что можно делать дистанционно? Пуск – останов системы? А как это сделать это «Местно»? (см. вопрос 1, если об этом речь.)
3. Статусы насосов, п. 3.3. «Резервный – не используется при выполнении алгоритма…». Какого алгоритма? В нашем 01 это просто работа насоса. Однако, далее – «вводится в работу в случае… принимает на себя функции основного». А это разве не алгоритм? Алгоритм я рассматриваю как общий, на всю систему. А не то что тут он есть, а тут нет. И будет ли в этом случае переключение по времени? Очевидно, нет. Тогда каким должен быть статус, чтобы переключались и по времени и по неисправности, точно как в САУ. Оба «Основные»? Уживутся? Вроде как два мастера в сети? Просто терминология?
4. Пункт №1 «Состояние системы» в основном экране. В частности, режим «Стоп» и «Работа». Как и кто (что) эти режимы инициирует? Вот горит у меня «Стоп». И куда мне лезть?
5. Правильно ли я понимаю, что в режиме «Тест» можно управлять выходами, а у в ходов просматривать текущее состояние. Именно текущее, т.к. здесь нет светодиодов, отражающих состояние входов, как у САУ (что было очень удобно, кстати).
Есть и еще вопросы, пока остановлюсь на этих. Но пока так и не понял как управлять насосами (включать – выключать) именно в рамках алгоритма работы системы в целом. Как в старом добром САУ-У.
Заранее спасибо, с увжением, Иван.
Небольшое уточнение по вопросу 2. Пуск - стоп только по 485-му? А как можно это сделать (считай - управлять включением насосов) не по Модбасу, а просто сухими контактами, РАЗР РН, очевидно, не для этого. Т.е "местно" - я имел ввиду именно сухие контакты. Ведь свободные входа есть! Да и кнопками не мешало бы. Или я не понимаю, или инструкция не достаточно понятна. Или не реализовано.
Добрый день!
1. Разр РН1 и Разр РН2 - это дискретные сигналы разрешающие работу насосов. Если нет сигналов на этих входах - значит насос неисправен.
На эти входа можете установить тумблер.
2. Местное - это управление с лицевой панели прибора, дистанционное - это управление по сети RS-485.
СУНА-121 - это прибор с жесткой логикой, задействовать входа, не предусмотренные алгоритмом, не получится.
3. Резервный насос вводится в работу только в случае, когда основной насос неисправен.
Для Вашей задачи необходимо оба насоса перевести в статус "Основной".
4. Состояние СТОП останавливает выполнение алгоритма (работу насосов), установить этот режим можно из лицевой панели прибора. Также из лицевой панели можно установить состояние РАБОТА.
5. Да, в режиме Тест можно управлять выходами и просматривать текущее состояние входов (0 или 1).
Добрый день!
Кое что стало понятно. Вообще претензии к написанию инструкции. Некоторые моменты не отражены вообще, или не полностью, не понятно. Отсюда и вопросы.
Т.е. "местное-дистанционное" и "Пуск - стоп" возможно с панели из стартового экрана, парам. №2? Параметр "Статус" (№1) - для чтения, не редактируется с панели. Так? Прибора в наличии нет, а в инструкции про это ни слова, кстати.
Ну и самое печальное, что нельзя сделать пуск-стоп простым контактом. А мне это надо. То что жесткая логика - понятно, не понятно почему не сделано. Не ставить же еще прибор с 485 только для этой цели.
В любом случае спасибо за ответ.
Добрый день!
Все верно, задание режимов "Местное-дистанционное" и "пуск-стоп" доступно с лицевой панели контроллера. Так же эти режимы возможно задать через командное слово по RS-485, чтение статуса так же предусмотрено.
Готовые шаблоны Modbus есть в нашем OPC-сервере Овен:
https://owen.ru/product/new_opc_server
Действительно, в данном контроллере не предусмотрен пуск с помощью контакта, но если Вы не используете датчик сухого хода, то при разомкнутом DI8 (ставится кнопка с фиксацией) контроллер будет находится в аварии, то есть регулирования не будет, при замыкании DI7 будет происходить автоматический сброс аварии и возобновление работы (более подробно в РЭ, п.3.1 Список аварий).
Добрый день!
Вобщем, я разобрался, вопросов больше нет. С использованием сухого хода - не вариант, совсем разные функции. Будем думать. Скорее всего сделаю свой вариант на ПР-ке.
Спасибо за ответы, успехов!
Доброго времени суток.
Прошу уточнить: существует ли программная возможность продублировать (или переназначить) аварийные сигналы "Ав Н1" (Do2) и "Ав Н2" (Do4) путём использования не задействованных выходов Do5 и Do6 (кл.21-23), соответственно? Если да, то какие необходимые манипуляции с параметрами нужно провести в "Системное меню -> Выходы", в которое по умолчанию вносить изменения запрещено?
Благодарю за ответ.