Очень приятно узнать об этом. :)
Вид для печати
я пока плохо знаю лоджик, уже попался с соединяющими маркерами, в меню видел какое то изменение порядка, это случайно не то же самое, как в сфс. Просто мне помогает когда все блоки пронумерованы относительно выполнения, а в ОЛ я незнаю можноли отображать нумерацию блоков
самого отображения порядковых номеров блоков на холсте а не выходов, вот о чем я пытался сказать. Хотя с другой стороны можно и по выходам отследить что за чем идет, просто у меня не всегда схема помещается на экране и первые разы я даже невидел где отобразилась нумерация
А-а-а-а-а.Ну все равно не пойму зачем нужна нумерация ,отображающая последовательность обработки информации .В проектах куча обратных связей ,разветвлений ,элементы перемешаны по полю .Если ,гдето в проекте нужно разнести фазы обработки ,то использую последовательное соединение Р триггера и Ф триггера и разношу выполнение по разным циклам ПР.
Просто cfc несколько другой принцип написания программы.В лоджике читаем схему с лева(входа) на право(выхода).а в СФС от выхода ко входу и снизу в верх(мелсек от мицубиси). Сам не пытался писат на этом. Но приходилось разбиратся с готовым проектом.там чем выше строка тем раньше выполняется какое то действие которое нужно для данной строки. И эта номерация важна.
4. МЕЧТА
Добавить режим прослушки в ОЛ .разработал проект,проверил в симуляторе ,залил в ПР И НАБЛЮДАЕШЬ ЗА СОСТОЯНИЯМИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ ПР в ОЛ:eek: не лазая по шкафам .Просто нужно подсветить реальное состояние входов \выходов на рабочем поле,в проекте.
Уберите наконец ,постоянно всплывающее окно ,говорящее ,что нет подключения к ком порту при запущенных нескольких ОЛ(иногда до 5 шт),ну раз сказали и хватит .Закрывает часть экрана компа и погасить ни как нельзя .Да не собираюсь я подключаться к ПР....
Идея от РОВКИ неплохая.от себя при работе с ПР114 если есть аналоговый вход то может просмотр уровня входа(сам переключаю ток/напрежение).Хотя бы через пару релизов.
Он наверное имел ввиду отображение Аналогового сигнала в миллиамперах и вольтах .
А идею с прослушкой и отображением состояния дискретных входов\выходов (и аналоговых ,если получится,сетевых -предел мечтаний) принципиально реализовать можно ?
добрый день.Да Анатолий прав. Можноли сделать отоброжение аналоговых входов а также уровень сигнала.
У меня ещё одно пожелание - увеличить количество применяемых ФБ и связи между блоками чтобы создавались прямой или ломанной линией по кратчайшему пути, а то между блоками 2 - 3 мм, а связь сначала обежит вокруг ФБ и только потом соединяется с другим ФБ.
:
как же их количество увеличишь ,когда возможности процессора ПР110 исчерпаны rolleyes:В ПР114 таких проблем ужу не будет.Для ПР110 нужно меньше использовать ФБ и делать их на элементах "и","или" "не" (например RS D -триггера ,когда будут макросы в макросах ,надо будет переделать часть ФБ с этой целью:rolleyes: :) ;)
Ловите:D ;)
Правда ФБ будет 0 ,но может не хватить переменных:D
был же сперва изилоджик, давайте назовем следующий релиз с кардинальными изменениями, типа макрос в макросе, например OwenRovkiLogic
Рано меня увековечивать ,пожалуй поживу еще:D :D :D .
Ох и попадет нам за то что тему засоряем;) :)
Установите даже 39 версию ,гляньте на сайте овен ,остальные версии автоматически обновляются до 43 версии.А почему вопрос такой задаете в ПОжеланиях по развитию....???
А так же другие окна с овен лоджиком должны быть закрыты ,если у вас были открыты ранее ,а то обновление не будет закончено правильно.
Или я совсем тупой или .... Можно скрин окна где добавить DNS ???
точно не в лоджике, это в настройках винды
качайте тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
и ручками устанавливайте
Пришла пора присваивать имена константам, или нумерацию, потому, что в некоторых макросах число констант доходит до 16, а в свойствах макроса они все под одинаковыми именами, и порой сложно разобраться, где какая константа. :) :)
Очень нужно иметь в программе реле возможность хотя бы считывания значений переменных часов реального, а в идеальном варианте и записи.
Чтение нужно для задания расписания работы реле удаленно через сетевые переменные в SCADA системе.
Запись может понадобится, например, для реализации перехода на зимнее (летнее) время.
Если данную возможность реализовать нельзя, то желательно иметь таймеры с возможностью установки Твкл и Твыкл через блок записи в ФБ или через сетевые переменные.
подпишусь под каждым словом предыдущего оратора,
и предложу свой вариант ФБ с часами
идея сделать что-то на подобии этого
http://www.smartron.ru/_mod_files/ce...300x215_pc.jpg
моя идея такая:
на входе три 32х битных числа
каждое число "отвечает" за свою 8ми часовую часть суток
каждый бит этого числа "программирует" соответствующие 15мин, почти как на картинке.
ну и на выходе вкл-выкл.
если пр с часами ,то уже было куча примеров где можно задавать время с привязкой к часам реального времени ,как раз в сутки ,так и поминутно ...
ПР110 с часами. Имея доступ к переменным часов реального времени можно создать более гибкую логику. Например, поставлена задача управления включением (выключением) по заданному на каждый месяц расписанию с точностью до минуты. Причем должна быть предусмотрена возможность удаленного изменения этого расписания (через сетевые переменные). Заложенные в данный момент в пр функциональные блоки не позволят этого сделать (нельзя уложиться в ограничения по максимальному количеству блоков).
Если есть удаленный доступ к ПР через сетевые переменные ,то можно наверное и ПР управлять без часов .
Или ставим встроенные часы на 00:00 .А между сутками считаем тики от генератора (блинк) и корректируем счетчик по сигналу с часов .меняем количество дней в месяце и уставки для счетчика (схемы сравнения) .Только нужно вводить текущую дату удаленно ,потому как если питание пропало ,то текушая дата пропала .
Может все же поставить Пр114 ,с энергонезависимой памятью
А на счет часов в ПР110 ,давно просил вывести текушее время и уставки через переменные ,но тут все сложнее -новый тип переменных появится .
Вот делал когда то http://www.owen.ru/forum/showthread....1%FB#post78769 и дальше...без сетевых переменных (их еще не было)
Хорошо бы разрешить использовать в макросах переменные (входные\выходные) или сетевые .Например входная переменная А в макросе ,а выходная переменная А в схеме ,аналогично наоборот .Тогда можно было бы иметь макросы с N входами\выходами. тогда можно было бы делать уставки не только в свойствах макроса ,но и снаружи менять их и многое другое.