Предлагается
Rсм - включить перемычками
Rтерм - убрать
Вложение 90206
Вид для печати
Предлагается
Rсм - включить перемычками
Rтерм - убрать
Вложение 90206
Пауза между запроса в OwenLogic не настраивается нигде.
Настраивается
Вложение 90212
Ага, отдел разработки пр103, отдел разработки пр205 и так далее. :)
Потом между собой меряются..., кто больше багофич натворил :)
Возможно у них всего один программист на все приборы и то по совместительству, типа кладовщик, когда не занят приёмом-отпуском продукции, занимается программированием, чтобы свести концы с концами в материальном плане.
Помните Ситников мимо проходил, сразу свою "черепаху" придумал, чего их программист не сделал, возможно был занят на основной своей деятельностью по приёмке-отгрузке продукции, это я так думаю!
Всем привет. Не стал создавать отдельную тему, напишу пока здесь.
Проблема с подключением ПР-103 к датчику через RS-485 по протоколу modbus RTU. Нет подключения, соответственно данных тоже нет.
Пробую подключаться программой MasterOPC с помощью преобразователя AC4 - все работает на ура. Адрес устройства верный, регистр тоже. Пробую считывать адрес датчика, формат INT, поэтому даже если бы ошибся с перестановкой хоть что-то бы показало, но увы. Все собрано на столе, длинных линий нет.
Была похожая проблема с ПЛК-210, но благодаря kondor3000 удалось выяснить что виной всему были включенные программно подтягивающие резисторы. На ПР-103 перемычки не стояли, но и с подключенными не работает опрос.
Вложение 90317
kondor3000, если есть возможность, могу организовать доступ по энидеск