В моем случае это локальная установка, без всяких шлюзов и скадов. Удивление вызвало то, что вроде бы одинаковые устройства работают на разных настройках в одной сети.
Вид для печати
В моем случае это локальная установка, без всяких шлюзов и скадов. Удивление вызвало то, что вроде бы одинаковые устройства работают на разных настройках в одной сети.
Вот на альтиварах с альтистартами тоже такое было. Старые не позволяли выставлять определённые настройки, вернее позволяли, но в руководстве было чёрным по белому: при таких параметрах не будет работать. А в новых прошивках вроде уже можно было и работать на таких параметрах.
Ну тут про настройки говорить не приходится - через АС5 работает при тех же настройках
Коллеги, возможно я что-то не так изложил в своих предыдущих постах. Сейчас я провел более углубленную работу. По ее результатам могу сказать что со счетчиком СВЭУ-15С ПР103, ПР205 работать не хотят категорически Ни напрямую, ни через АС5. И дело, похоже, не в уровнях сигнала и прочих делах, а в каких-то алгоритмических проблемах. Я проверял обмен сниффером, скриншоты прилагаю. Синим выделены запросы ПР-ки к счетчику, красным - ответы счетчика. Мы видим, что они абсолютно адекватны - данные направляемые счетчиком в ПР-ку соответствуют показаниям индикатора счетчика. Однако, как видно из симуляции, ПР-кой они не воспринимаются, она считает что связь сбоит и не пытается читать 2 регистра из 3-х (их можно увидеть в тестовом проекте). При этом ПР102 совершенно без проблем читает все 3 регистра и адекватно отображает их в программе, что видно из скриншота симуляции. На скриншоте сниффера видно чтение всех 3 регистров. Запрос от ПР обведен синим, ответ счетчика - красным. Прошивки ПР-ок овновлял до самых новых, из Лоджика 3.2.376
Сейчас проверил связь с ПР200. Все прекрасно работает. Скриншоты не прикрепляю, т.к. смысла нет - связь абсолютно адекватная
Вы сами написали, что через АС5 связь нормальная, теперь пишите что нет.
Из проектов видно, что вы сами занимаетесь ерундой, зачем читать 2 регистра отдельно, если Мастер может читать 2 регистра вместе, целое или Float.
Читая раздельно, вы сдвигаете время и регистры не синхронны.
У ПР103 нет порта RS-485.
Ну и финальное испытание. С ПР225 связи тоже нет. Короче, видимо обработка данных из интерфейса в ПР103-ПР205-ПР225 сделана как-то так, что они почему-то не воспринимают нормальные с физической точки зрения посылки от счетчика. Хотелось бы понять, в чем дело в реальности и что мне с этим делать? Проект на ПР103 и переделывать его на ПР200-ПР102 вообще не вариант, нужны и оба RS485, и Ethernet
Это тестовые проекты. Пробовал читать сразу 2 регистра, в т.ч. групповым запросом. Толку нет. Про работу АС5 я действительно писал, но, видимо, что-то не то делал. ПР102-ПР200 работают и без него, а ПР103-ПР205-ПР225 и с ним не работают. Оставлял вообще 1 регистр - это ничего хорошего не дает, связи нет