может и правильно
смотря где в каком месте и для чего это написано
как говорится - а вы с какой целью интересуетесь? что сделать то хотите
Вложение 88282
Требуется перенести проект с плк160 старого образца на плк160м02 в инструкции по переносу есть пункт что если использовалась абсолютная адресация то нужно править в символьную . Отсюда и вопрос . Впервые этим занимаюсь
Вложение 88283
Вот ещё фото из раздела POU
я же написал
вы смотрите в конфиге. у вас же написано абстрактное Имя(Символ), которое соотносится (AT) абсолютному адресу %IW9.0
Вложение 88284
а что у вас вот здесь?
Вложение 88285?
вот же у вас - переменна с символьным именем "dat_TE01" в формате REAL привязанная к адресу %IR3.0 - аналоговый вход 1, описана как глобальная переменная в "области" VAR_GLOBAL Вложение 88286
и все остальные там же с именами
Не факт,
переменной с символьным именем "dat_TE01" в явном виде нет в VAR_GLOBAL, имя аналоговому входу присвоено прямо в конфигурации, по этому он и показывается как VAR_GLOBAL, например
Вложение 88288
а список VAR_GLOBAL может быть вообще пустым,
И ещё вопрос в конфиге старого плк были модули которых в конфиге для нового плк нету ? Что с этим делать? Вложение 88289
Нету пункта такого , что б добавить
Вложение 88290
Вложение 88291
Для сравнения 2фото
руками поработать надо и головой - читайте мануалы, смотрите видео
Вложение 88292
у вас неправильно выбран таргет