1001? Ну пусть 0x03E9
Вложение 86439
В Lectus без проблем можно создать регистр с любым адресом.
Вложение 86440
Вид для печати
1001? Ну пусть 0x03E9
Вложение 86439
В Lectus без проблем можно создать регистр с любым адресом.
Вложение 86440
IDы реальных и виртуальных устройств могут не совпадать, т.к. они находятся в разных сетях.
Если Вы включите Log в Lectus при работе со Scada, то запросы к ID, которых у него нет, он будет выводить "Нет устройства с таким ID" и отвечать не будет.
Соответственно, на запрос ответит реальный прибор, и наоборот.
При составлении Modbus-таблицы, можно указывать только те регистры, которые реально будут нужны.
Указывать все необязательно.
Если забыли что-то добавить, то Lectus в Log'е сообщит, что было обращение к несуществующему адресу и что его надо добавить.
Я же с помощью Lectus еще делаю:
- все оперативные параметры собираю в одном виртуальном ModbusTCP-сервере с доступом из разных мест для нескольких мастеров (например, панели СП3хх или из другого ПО) (например, совместный доступ к счётчику газа - для контролирующей организации через GSM и нам на панель)
- создаю виртуальную сеть из приборов для отладки проектов на СП3хх, ПР, ПЛК и и т.д.
- протоколирую все параметры в SQL-сервере с визуализацией в виде графиков и отчётов