  1. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hulejke Посмотреть сообщение
    теперь понял спасибо
    IDы реальных и виртуальных устройств могут не совпадать, т.к. они находятся в разных сетях.
    Если Вы включите Log в Lectus при работе со Scada, то запросы к ID, которых у него нет, он будет выводить "Нет устройства с таким ID" и отвечать не будет.
    Соответственно, на запрос ответит реальный прибор, и наоборот.

    При составлении Modbus-таблицы, можно указывать только те регистры, которые реально будут нужны.
    Указывать все необязательно.
    Если забыли что-то добавить, то Lectus в Log'е сообщит, что было обращение к несуществующему адресу и что его надо добавить.
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.10.2025 в 14:01.

Похожие темы

  1. Преобразование данных в среде OWEN Logic по Modbus RTU из ТРМ 202 в формате int16
    от Alex87 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 13:46
  2. Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU
    от y61 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:29
  3. ПР200 modbus RTU
    от Roshah в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 18:39
  4. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  5. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •