У ТС почти готовая программа есть, только адрес забить и правильно байты расставить, не знаю зачем он тут про 8А писал, надо было СИПУ опрашивать, тем более ОРС сервером всё прочиталось.
Вид для печати
Gleb Burnatov не очень в курсе, я не использовал их с Modbus.
Для 2х портового соответствует, OPC сервер опрашивает по адресам 1й порт 0x2050 (8272); 2й порт 0x2052 (8274) соответственно.Вложение 80263
Part of Data Package Description Value
9D Slave address 0x9D (157)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
20 50 Starting address Physical: 0x2050 (8272)
Logical: 0x2051 (8273)
00 02 Quantity 0x0002 (2)
D2 46 CRC 0xD246 (53830)
Part of Data Package Description Value
9D Slave address 0x9D (157)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
20 52 Starting address Physical: 0x2052 (8274)
Logical: 0x2053 (8275)
00 02 Quantity 0x0002 (2)
73 86 CRC 0x7386 (29574)
Уважаемый kondor3000, вопрос к вам не по теме поста, но по теме нашего с вами общения в плане МВ110-8А.
Столкнулся вот с чем: У меня в системах микроклимата работают ПЛК-73 на них в качестве расширения аналоговых входов подключены МВшки. Запасы старых закончились, а новые МВ110-8а, те что с QR кодом, бибка ModBus.lib читать не хочет.
Огромная просьба, посоветуй что-то действенное!!!
...на СПК-210 не ФИЗИЧЕСКИ не ФИНАСОВО, перейти пока не успеваем!!!
Проект где?
Да, спасибо kondor3000 за подсказку про скорость, тут на форуме нашел подобный вопрос про новые МВ110 и бибку ModBus.lib для ПЛК73, оказывается она не работает на низкой скоростис новыми МВ110, хотя у меня в старых МВшках скорость была 9600 и всё работало, ну да ладно...
Поставил скорость 115200 заработал опрос, ПЛК73 читает данные.
п\с пример в приложении если что