Вот проект
Вид для печати
Вот проект
Так и есть на одном порту Модули с другим протоколом (Овен) другой скоростью и стоп битами. Так работать вообще не будет.
Либо модули перепрограммируйте и включите по Модбас, скорость и чётность тоже или в этом блоке надо поменять скорость и чётность.
Просто отключить модуль нельзя, надо удалить всё, оставить только 1 модуль.
УРА ЗАРАБОТАЛО. Вложение 78083
Проблем теперь стало больше , а как мне теперь модуль ввода и вывода присоединить .
Интересно можно на RS485-2 вместе со slave поставить master с такими же настройками
У вас есть варианты:
Панель, если она рядом подключить по RS232 или по ТСР если далеко.
Перепрограммировать модуль 8А, только не уверен, что он будет работать с 2 стоп битами, надо проверять. Протокол Модбас RTU и корость 38400. После программирования перезагрузить по питанию.
Посмотреть можно ли изменить параметры этого модуля.
Модуль подключить к Панели, по порту Debag, тут панель по этому порту будет Мастером, потом отправить в ПЛК
То есть если я панель подключу по rs232 то смогу два порта rs 485 и 1 и 2 прописать как мастер и в каждом сделать разные настройки
[QUOTE=kondor3000;443931]У вас есть варианты:
Панель, если она рядом подключить по RS232 или по ТСР если далеко.
Перепрограммировать модуль 8А, только не уверен, что он будет работать с 2 стоп битами, надо проверять. Протокол Модбас RTU и корость 38400. После программирования перезагрузить по питанию.
Посмотреть можно ли изменить параметры этого модуля.
Модуль подключить к Панели, по порту Debag, тут панель по этому порту будет Мастером, потом отправить в ПЛК[
Сейчас попробую в конфигураторе мв110 изменить сетевые настройки