Параметр |
Значение |
Постоянная времени фильтра |
Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового
фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность
канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора
на быстрые изменения входной величины замедляется |
Константа ячейки датчика |
Измеренное значение ячейки датчика. Это геометрическая характеристика датчика электропроводности. Равна отношению расстояния между электродами к площади электрода. Величина влияет на чувствительность и точность измерения |
Измеряемая величина |
Позволяет выбрать между двумя величинами: проводимость или концентрация |
Температурная коррекция |
Позволяет выбрать между методами температурной коррекции:
• Нет — коррекция не производится;
• Линейный;
• ISO888;
• NaCl;
• KCl;
• Талая вода;
• Хаяши |
Температурный коэффициент коррекции |
Показывает значение проводимости в зависимости от температуры, относительно нормировочного значения |
Нормировочная температура |
Позволяет выбрать между значениями температуры нормировки — 18, 20 или 25
°С |
Температурный вход |
Позволяет выбрать вход (AI1 — AI4) для измерения температуры коррекции |