А Haledera програмирование PRU, так и не опробовали?
Вид для печати
А Haledera програмирование PRU, так и не опробовали?
"Haledera програмирование PRU" это как? можно по подробнее
Это под ПЛК110 можно было свои програмы для PRU на С разрабатывать. Там и управление ШД было +- реализовано https://youtube.com/shorts/DGPrZIMRgq0?feature=shared
3) поянсяю. Так как регулировать частоту ШИМ мы не можем на ПЛК210-03, но мы можем заранее задать ШИМ с определенными частотами (на рисунке это номера сигналов 1,2,3.) Но в работе использовать только один из трех сигналов (программно пеключая). Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину". Если на рисунке включен 3 выход, то 1 и 2 не имеют значения. Т.е. мы сможем дискретное за счет 12/2=6 выходов FDI на ПЛК регулировать частоту ШИМ.
Вложение 73906
Добрый день.
Возник такой вопрос в ходе применения ПЛК210-03 и CODESYS 3.5:
1) При выставлении "Период импульса" в 10мкс и "Минимальная длительность импульса" (хотя это значения по умолчанию, генератор импульсов не работает, почему так?Вложение 73907, но если изменить эти значения например ПИ на 200мкс и мди на 100мкс то генератор импульсов работает.
2) Период импульса и Минимальная длительность не изменяется в коде, хотел узнать будет ли когда-нибудь эта возможность?
3) если оборудование где можно менять эти параметры и который превосходит ПЛК210-03 в генерация высокочастотного ШИМ сигнала?
Добрый день.
1) Как именно вы определяете то, что генератор не работает?
2) В ПЛК210-03 - нет. Такой функционал запланирован в модификации ПЛК210-13.
3) Вероятно, ПЛК110 [М02] больше подойдет для вашей задачи - но все зависит от ее нюансов (и у ПЛК110 [М02] свои нюансы в плане работы с быстрыми выходами).
Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с нашей техподдержкой (support@owen.ru)
1) на осциллографе
2) хорошо
3) хорошо
это чисто для примера что на ПИ на 200мкс и мди на 100мкс Вложение 73910
"программно выдержать паузу" - значит привод будет "дергаться". Этого делать не нужно с технологической точки зрения, поэтому и вопрос можно ли включать на "общую шину". Или нужны сопротивления токограничивающие? Этот ШИМ подается на драйвер ШД.
Вложение 73916
Вы считаете, что от ситуации когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину" привод "дергаться" не будет?
На мой взгляд, все попытки что-то придумать на стороне ПЛК2xx в данной ситуации - это сооружение "костылей", и разумнее отдать предпочтение драйверу шагового двигателя с интерфейсом.