Давно делел проект на пр114 -камера вялки для рыб завода ,поищите ...
Вид для печати
Давно делел проект на пр114 -камера вялки для рыб завода ,поищите ...
А как происходит запуск и останов программы? Есть какой-то тумблер на входе ПР? И что должно происходить при неисправности датчика (значение выходит за диапазон 4-20 мА)? Параметры программ, ч так понимаю, должны задаваться с экрана ПР200.
Если это промышленное применение ,то нужно в проекте реализовать функциональную диагностику ,ну и конечно использовать внешнею панель индикации и управления ...
ОК.Поищем
С внешней кнопки я об этом не писал так как для меня большую сложность представляло организовать шаги с одним задатчиком но теперь немного прояснилось.
при неисправности датчика выводится ошибка на экран пр-ки и мигание светодиода в макросе преобразователя есть аварийный выход и задача уровня аварии.
да параметры и текущая температура на экране пр-ки. В прошлой у меня так и сделано в основном меню показывает текущую влажность и температуру.
Понятно.
Датчик температуры управляет компрессором через макрос двухпозиционного регулирования. А чем должен управлять датчик влажности? Что вообще подключено к ПР200?
Dan75 и мне это не понятно. По технологии мы должны за время Т опустить влажность продукта на "Х"%. Потом за время Т опустить влажность продукта на "Х"%.
Притом у нас есть ограничения по температуре. Что мы используем в этих двух шагах.
Может вашу прошлую версию посмотреть и модернизировать под ваши хотелки?
Ребят на домашнем компе проект, приеду обязательно выложу, датчик влажности полностью останавливает всю систему но в данном проекте он дает команду на переход к следующему шагу.
ну вот уже два раза описывал технологию там ведь нигде не указано что влажность должна опустится за время Т, понижение влажности происходит за счет сушки и ко времени не привязано, а датчик температуры управляет только х.м. и так же ни к чему не привязано и не дает права на окончание процесса, только регулирует. Тоесть при достижении необходимой влажности мы либо переходим на второй шаг или же если в технолог не задал то полное окончание работы так как влажность достигнута.
Да то, что время Т не задаётся, это сразу было понятно. Я не о том. Я, прежде, чем что-то программировать, уточняю, какие должны быть входы и выходы. Я же к вялке и сушке продуктов отношения не имею, устройства камеры не знаю. Но подождём программу, там всё будет понятнее.
Я думаю рыбе всеравно ,а человеку тем более не нужна такая точность в этом тех процессе , дигустация критерий истины ;), даже сама рыба в партии имеет разброс параметров ...минутой раньше ,минутой позже ... Наверное все дома жарили рыбу без секундамера вроде ..и вкусно получалось ,если сама рыба нормальная :cool: Как пить дать исходное сырье тоже разное по качеству ,это не сразу поймал и в камеру ...