Аа то что на какие концы сажать .??))
Вид для печати
Аа то что на какие концы сажать .??))
Вот так должно быть.
Надо начинать сначала! Точность поддержания температуры в инкубаторе должна составлять ± 0,3 °C. От этого и плясать, а не от чего-то другого!
Вот посмотрите, может чем поможет:
http://www.incubatorun.ru/body/29.html
из опыта, на работе один товарищ приобрел пенопластовый инкубатор со сдохшим терморегулятором, поставил туда ТРМ1 ЩУР, уже несколько выводков.....Цитата:
Надо начинать сначала! Точность поддержания температуры в инкубаторе должна составлять ± 0,3 °C. От этого и плясать, а не от чего-то другого!
Здесь проще будет, в теории ± 0,1 °C можно поддержать! Предлагаемая схема "согласования" увеличит гистерезис!
Непонятно, чем плох такой вариант:
Вложение 21454
И по цене не дороже блока питания, про качество регулирования даже говорить не стоит и главное без всяких "изобретений"!
Если речь идет об инкубаторе, то нужен ПИД-регулятор и ТТР надо поменять.
Если совсем правильно, то нужен программный задатчик, так как температуру в процессе желательно немного понижать для качества инкубации!
http://www.incubatorun.ru/body/29.html
Я не спорю нужен !!! Я просто оборудование Овен плоха знаю ! Когда я распечатал коробку то я посмотрел в зади прибора на схему, и увидел что есть есть релюха для управления уставок ! Оказалась что их там в помине нету на этом регуляторе ! зачем тока производителю их указал тама на схеме прибора ! Тока потом у вас узнал что да и как тут делица !!))