Сниффером могу посмотреть, только чуть позже.
Пока тестирую. Снизил скорость обмена до 19200 и поставил второй стоповый бит.
Пока не отваливается.
В щите кроме ПР114 и СПК модуль питания на 12в. релюшки да клеммы. Сам щит на столе, в лабораторных условиях.
-
-
Здравствуйте!
Подключил к СПК-107, МВ110-32ДН, МВ110-16Р, МВ110-8А
Модули подключены: modbus_com -> modbus_com_master (3.5.5.0)
Авто перезапуск соединения галочка стоит.
Через некоторое время может пропадает связь с модулем МВ110-32Р. Выхода работают.
Что можно сделать, чтобы уйти от этой неисправности?
-