можно без энкодера на моторе, если не нужна "жесткая" обратная связь.
плк (или пр) и пч, причем нужен пч с аналоговым выходом, для контроля реальной частоты, т.е. что он нам уже выдал на моторе, если все ок, увеличиваем частоту.
если обратная связь вообще не нужна, то используем так же энкодер-плк-частотник. частотником управляем через аналоговый выход плк.
вообще можно еще проще - подобрать необходимое время разгона\замедления и задействовать 2 дискретных входа на пч, запрг. 1й вход на 10гц, 2й на 50гц. пуск - разгон до 10гц( при первом запуске привода после остановки) - разгон до 50гц - замедление до 10гц - разгон до 50гц - замедление до 10 гц и т.д.
-
по поводу мотора....при работе на низкой частоте может потребоваться дополнительное охлаждение - установка дополнительного вентилятора либо обдув сжатым воздухом. это проще уже проверить в реальной работе, если будет сильно греться. на высоких частотах, тоже бывают проблемы с охлаждением, да и еще сокращается ресурс подшипников, но это если сильно "насиловать" мотор. а так чрп (частотно регулируемый привод) достаточно надежная вещь.
-
Доброго времени суток! Если мы будем использовать ПЛК, если вам не составит труда подскажите пожалуйста пример программы на языке FBD! Заранее Спасибо!
-
Доброго времени суток! Если мы будем использовать ПЛК, если вам не составит труда подскажите пожалуйста пример программы на языке FBD! Заранее Спасибо!
-
Да, при работе на низких оборотах дополнительное независимое охлаждение устанавливать на электродвигатель обязателно требуется. Вот такое http://megavattspb.ru/nezavis_vent.html