все сделано как у вас на скринах, а показывает вот так! и 3 параметра температуры и ни одна не показывает.
это уже было просто перебор всех параметром и конфигураций, а вдруг хоть одна из них показала бы. поэтому и где-то по разному. Но вот который скрин скинула, там все как у вас на скрине. а показывает вон что.
а вообще на экране 3 параметр температура+график,экран 5 параметр температура воздуха, экран 6 температура
Нормально показывает 3020
Вы же всего 4 знака для отображения в цифровом дисплее задали.
Правильная величина или нет нужно смотреть одновременно и на панели и в кодесис с подключенным ПЛК (прямо в конфигурации).
Если значение 3020 Вас смущает, то проверять нужно программу ПЛК.
Вы же умножаете temp_voz на 100 вот и будет не 30,2 а 3020.
Замечание по программе в ПЛК
Если Вы присваиваете имена переменным в конфигурации PLC, а это есть правильно, то не нужно их больше объявлять в теле программы или в глобальных переменных.
Они же автоматом будут глобальными.
Это лишнее
http://s019.radikal.ru/i617/1303/09/01aa19a3e6f7t.jpg
А так правильно
http://s017.radikal.ru/i428/1303/36/49f2e210321ct.jpg
ой спасибо, глупая ошибка, но на них учаться!!! спасибо еще раз