Что же получается у ПЛК160-24.У-М недоработка при разработке и изготовлении и на данный момент нет возможности получить выход 4-20мА?
Вид для печати
У меня есть два одинаковых контроллера, оба с буквой У. Но один принимает и выдает 4-20ма, а другой принимает 4-20, а выдает только 0-10в. Если заказывать И то вход и выход 4-20, если заказывать А то вход и выход 0-10, а какие буквы должны были быть чтобы на одном контроллера входы были И, а выходы А?Цитата:
Не очень понятен вопрос - Вы пытаетесь от контроллера с выходом по напряжению получить ток???
Для выдачи тока 4-20мА Вам необходим контроллер ПЛК160-24.И-М
я то думал тут попал(а) О.Романько с документацией, а тут оказывается на производстве, разные смены по разному думают о значениях букв :)
Ну ладно...
To omkor: Давайте начнем с самого начала. Ознакомимся с информацией на сайте, в каталоге и руководством...
Все контроллеры опрашивают датчики и 4-20мА и 0-10В.
Буква в наименовании влияет только на тип выходного элемента.
ПЛК160-И - выходы контроллера будут выдавать ток.
ПЛК160-У - выходы контроллера по напряжению.
ПЛК160-А - выходы контроллера могут выдавать или ток или напряжение (определяется конфигурированием в CoDeSys).
На типы датчиков это НИКАК не влияет.