Вложение 53057 С логикой разобрался Наверное я способный ученик ))))):)
Вид для печати
Вложение 53057 С логикой разобрался Наверное я способный ученик ))))):)
Разве в примерах для сравнения есть преобразование в целочисленное значение, Вы вообще проекты смотрели или хотя бы их картинку?
И как будет работать ваша конструкция если на одном из датчиков(входов) будет отрицательная температура?
И, наверно входа надо настроить, иначе они не будут работать:
Вложение 53059
Сергей всё правильно,,,, я в курсе про входа, настройку это я просто с блоком поупражнялся. это не проект . проект позже скину. Оценишь наверняка косяки будут.
Я так понял напрямую датчик к аналоговому входу не подключишь:( Без преобразователя НПТ не обойтись?????? сегодня ролики посмотрел , всё ништяк но ценик космос, за 6 р. И это как я понимаю один датчик.
У меня такое впечатление как будто мы разные сайты смотрим!
Нормирующий преобразователь около 2000 рублей и термосопротивление можно до 1000 рублей найти!
https://owen.ru/product/npt
https://owen.ru/product/dtshh5_termo...onnoj_golovkoj
Или всё вместе(встроенный): https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma
Вообще к ПР200 можно и непосредственно подключить, если не требуется большая точность показаний!
И, если у Вас много таких датчиков(как у дурака махорки) то с помощью модуля аналогового ввода можно до 8 датчиков подключить: https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
Я и ссылки Вам давал, всё равно ничего не помогает, Вы где то умудряетесь находить в несколько раз дороже!
Для начала все же надо определиться, останется ПР114 или будет 200.
Если проект для себя то смело бы менял ПР114 на ПР200. Так как сегодня мне нужно это и это. А завтра мне вот это. Зачем делать вещь в штучном экземпляре на реле которое уже устарело. Если бы у вас была готовая отлаженая система а за дверью толпа клиентов то для дешевизны можно 114. Хотя если показать это изделие на 200 реле то многие могут и ответить"больше двух в одни руки не давать".
Парни огромное вам спасибо за советы.... Прислушаюсь к вашим советам буду приобретать ПР 200....Сергею отдельное спасибо за дельные советы,,, кидай координаты, закину на ПИВО от души ,,,:):):)
За шесть рассматривал НПТ-1К.00.1.3 на рейку. Хотя в моём случае подойдёт https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma Очень точный мне нужен один . Да и если на прямую к ПР разбег отклонений измерения какой???????