Сообщение от
RomanKk
Потому что на КМ1-КМ2 висит еще другое оборудование, которое не связано с регулятором оборотов, которое просто запускается вместе с вентиляторами и выключается когда какой-то вентилятор останавливается. Сейчас схема такая, что после КМ1-КМ2 стоят регуляторы и дальше на вентиляторы. Так и работает, но регулировать обороты, если вдруг захотелось тише, нужно было вручную. Хотя по хорошему можно вообще без регулятора использовать, номинальных оборотов как раз хватает на нужный поток воздуха. То есть с DO на контактор и потом на вентиляторы. Но регуляторы были куплены еще в самом начале, поэтому решил сделать переключение режимов на ночь по графику, чтобы ночью тише работали вентиляторы. Собственно поэтому добавил в схему КМ3-КМ4, которые как раз и будут перекидывать между 220В напрямую и через регулятор, где будет установлены обороты на нужное количество. Например 100% и 50% оборотов, обычный и тихий режим, все.
Конечно что можно было сделать иначе, и каждый знает как лучше, но изначально сделано так, потом чуть-чуть изменил схему и все. Может выглядит странно, но все же. Чтобы не переделывать половину щитка и заново переписывать сценарий, проще докупить 2 контактора. Но это уже не по теме, вопрос в другом, как это записать в программе.