В ячейке бэнда "Итог данных"
Значение счетчика у вас будет идти нарастающим итогом?
Можно воспользоваться модулем "расчет" - у него есть функции для работы с архивом. В том числе, можно найти значение времени в определенный момент времени
Вид для печати
Используйте функцию расчета AbsArchMomentValue( )
Смотрите сами исходя из вашей задачи.
Добрый вечер.
Я опять возвращаюсь к функции расчета AbsArchMomentValue( ). Объясните пожалуйста, как правильно истолковать объяснение в справке: Тип поиска может иметь значения: 0 - ближайшее по времени сверху, 1 - ближайшее снизу, 2 - ближайшее. Что значит "ближайшее по времени сверху, снизу, ближайшее?
Спасибо.
Время которое вы указываете может не совпадать со временем точки в архиве.
Например вы запрашиваете значение в момент времени 12:00. Но в архиве значения с такой меткой времени нет. Есть 12:01 и 11:58.
Если выберете режим "Ближайшее сверху", то вернется 12:01, снизу - 11:58, ближайшее - 12:01
Подскажите как можно реализовать всплывающую подсказку для текста? У меня есть динамическая область с меняющимся текстом. Необходимо сделать всплывающую подсказку для оператора что это за текст и о чём сигнализирует. Спасибо.
У некоторых компонентов есть вход динамизации "Текст подсказки" - его можно использовать для данной задачи.
Добрый день. Извините за простые вопросы, но век живи, век учись.
Мме нужно, что бы отображение количества импульсов за сутки автоматически менялось на мнемосхеме. Я сделал два варианта:
Вариант 1: Создал в дереве объектов три расчёта."Конец суток" с формулой CurDay( ), "Начало суток" с формулой CurDay( )-24*60*60 и расчет с формулой мгновенного значения: AbsArchMomentValue( Число_импульсов,Конец_суток,0) - AbsArchMomentValue( Число_импульсов,Начало_суток,1 ), который отображается на мнемосхеме.
Вариант 2: Создал в дереве объектов один расчёт с формулой мгновенного значения: ArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( ),1 ) - ArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )-24 * 60 * 60,1 ), который отображается на мнемосхеме.
Вопроса два. Скажите правильно ли написаны формулы, и каким образом это можно проверить. У меня для проектирования демо версия и при переводе времени на компьютере, останавливается режим исполнения. В итоге при повторном запуске Скады, результат выводится, но правильный или нет, я не знаю как проверить.
Спасибо.