О! Спасибо! Поставил ежеминутно.
Вид для печати
О! Спасибо! Поставил ежеминутно.
Здравствуйте
Помогите найте пример программирования СП270 мастер для работы с МВ110-8АС
не могу с панели СП270 передать команду на включение выходного реле у МДВВ, пишет потеря связи. Помогите!
Если Вы не ошиблись в настройках параметров протокола для порта панели.
Или не ошиблись с электрической схемой подключения модуля к панели.
Или не ошиблись с адресом устройства (модуля) в настройках элемента ввода на экране, через который Вы пытаетесь включить выходное реле модуля.
То, с вероятностью 99% проблема заключается в этом
Более конкретный совет по решению проблемы дать не могу, т.к. Вы ни проекта, или окна из него с проблемным элементом не представили. Типа "догадайся мол сама..."Цитата:
Примечания.
1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04
(прибор поддерживает обе команды).
ЗЫ. Если хотите разбираться самостоятельно, посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106088
Может Вам помогут мои советы по реализации команды 0х10
здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101123 и результат эксперимента http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106111
или здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post109623
Встречный вопрос к kukla100 по СП270+МДВВ.
Выдержка из РЭ
Решение для обоих случаев будет разным.Цитата:
Управление дискретными ВЭ может осуществляться двумя способами:
• посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
• посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
Вы в своем примере хотели включать выход МДВВ посылкой команды генерации сигнала ШИМ (число 1000 -вкл, число 0 -выкл.). Насколько принципиально для Вас использование этого способа.
Если Вы не планируете использовать генерацию сигналов ШИМ на выходах МДВВ, то лучше использовать групповую команду.
Два способа использовать одновременно не получится, т.к. посылка групповой команды на включение/выключение выходов отключает генерацию ШИМ.
Согласно РЭ на модуль битовая маска значений выходов использует регистр 4х50.
А Вы используете функциональной области регистр 4х51. Следовательно все лампы над кнопками будут отображать состояния ВХОДОВ модуля, а не состояние ВЫХОДОВ.
Вложение 10125
Это так задумано или ошибка?
Может вы хотите нажимать на кнопки и видеть результат изменения Ваших действий?. Тогда нужно читать регистр 4х50.
А если Вы выходы модуля подключили к его входам, то тогда должно быть так, ка у Вас.
Зачем в функциональной области задержка в 1 сек?
Зачем в настройках порта коммуникационный интервал 200мс?