как очистить журнал? А то за время тестирования и отладки накопилось всяких сообщений, которые заказчику будут только мешать
Вид для печати
как очистить журнал? А то за время тестирования и отладки накопилось всяких сообщений, которые заказчику будут только мешать
Самый простой способ - выполнить экспорт проекта (Проект - Экспортировать).
Проект экспортируется без данных и сообщений.
Экспортируете проект, удаляете проект с данными на его место кладете экспортированный.
А может можно какие-то файлы встроенной БД журнала удалить вручную?
Можно. Архив журнала хранится в папке проекта, в папке объекта, в папке _Event (архив данных в папке _Data). Нужно удалить содержимое этих папок.
Через экспорт проще.
вариант с удалением содержимого что-то не работает. Видимо придется экспортом...
Здравствуйте. подскажите как правильно организовать связь ТРМ132м - ИП320 -МастерСкада
У ТРМ132М два интерфейса связи - RS-232 и RS-485.
Лучше всего сделать так:
ИП-320 в режиме Master опрашивает ТРМ по RS-232 по протоколу Modbus.
MasterSCADA в режиме Master опрашивает ТРМ по RS-485 по протоколу Modbus. Для опроса ТРМ используете ОРС сервер на протокол Modbus - например можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
спасибо за оперативный ответ, но в добавляемых приборах Modbus Universal MasterOPC Server я не увидел ТРМ132, прописывать нужно самому ?
Да, в ТРМ132 очень много параметров - готовой конфигурации мы не делали.
Добавьте необходимые вам параметры - это не долго. На странице загрузки есть видеоинструкции по созданию конфигураций.
Хотел спросить.В мастер скаде есть элементы насос, клапан, и т.д. которые имеют входа: Вход Открыть,Вход Закрыть,Открыт,Закрыт и т.д. Возможно ли создать свои элементы, которые имеют Состояние закрыт,открыт и вход закрыть и открыть и состояние аварии.