Можно. Файл - Настройки проекта - Шрифт:
Вложение 37862
Вид для печати
Можно. Файл - Настройки проекта - Шрифт:
Вложение 37862
Спасибо. Попробую
Здравствуйте, а будет ли работать мышь если ее подключить к панели СП310Р:confused:
Добрый день!
Не могу разобраться как с СП-310 записать в регистр измерителя ТРМ 202 по modbus rtu нужное мне значение (уставка срабатывания реле), считать я его могу и вывести на дисплей, а как записать его туда принудительно я не понимаю. Создаю функциональную кнопку, функция "присвоить значение", делаю вроде все как надо, но не срабатывает. В кратком рук-ве по модбасу для ТРМ написано что записывать нужно с помощью модбас функции 0x10, но куда ее надо вписывать в функциональную кнопку я не соображу, буду благодарен за помощь.
Здравствуйте!
Ответ на Ваш вопрос есть в FAQ на СП3хх (ссылка), вопрос 3.8.
Появился еще один вопрос: как можно отслеживать и записывать в регистр максимальное (пиковое) значение температуры, получаемое с ТРМ? Функция Мах из макросов не подошла. Спасибо заранее
upd: получилось макросом типа
if (PSW[426] > PSW[428])
{
PSW[428]=PSW[426];
}
где 426 регистр это текущая темп-ра
Добрый день, в FAQ в пункте 1.11 указано, что можно обращаться к битам регистров, однако у меня в конфигураторе почему-то отсутствуют данные поля. Также непонятно, как присваивать внутренним регистрам значения, передаваемые по modbus.
Здравствуйте!
1) Для того, чтобы обращаться к битам регистров необходимо выбрать другую область памяти - не 0х, а 4х, например. Тогда появится поле для обращения к определенному биту. Если работаете с внутренними регистрами, то необходимо в качестве порта выбрать Внутренние регистры.
Вложение 37911
2) Вы можете воспользоваться элементом функциональная область. В качестве режима выставить Непрерывное выполнение или циклическое раз в секунду, во вкладку Функции добавить Копировать регистр: откуда - это регистр, получаемый по сети, куда - указать внутренний регистр.
Вложение 37909
У меня почему-то нельзя выбрать другую область.
Действительно так. Спасибо!
Доброго времени.
Подскажите, возможно ли задавать координаты положения элементов визуализации через значение в регистре?
Требуется создать анимацию перемещения, но стандартный элемент не совсем подходит, т.к. в нем задается время перемещения и стартовый признак, а мне требуется не запуск движения объекта по команде, а координата Х, привязанная к входному регистру. Чтобы при каждом новом значении регистра объект занимал бы новое положение.
Добрый день.
У каждого элемента на вкладке Расположение можно привязать регистры к координатам X и Y.
См. пример: http://www.owen.ru/uploads/example_animation.zip
Спасибо )
Работает ли панель СП270 по порту Download в RS-485-ом в режиме Slave или RS-485-го нет на порту Download? Панель 2012 г.в.
СП310 работает в режиме Мастер. При нажатии на вирт кнопку в свойствах можно указазать выставление бита в заданном регистре. А нужно выработать код команды (целочисленное число). Как это делается?
Из под каких ОС может работать Конфигуратор СП300 ?
1. Работают ли макросы в СП3xx в режиме эмуляции или только на реальной панели?
2. Можно ли использовать PFW в макросах? Например такую конструкцию PSW[400]=PFW[300]; компилятор ругается.
Могу ли я пользоваться одновременно и ModbusTCP и ModbusRTU на панели СП310-Р? Оба интерфейса мастеры, по ТСР будет ПЛК110, по RS-485 термоконтроллер стороннего производителя.
СП310-Б, Мастер: Если поставить в настройках связи кол-во повторов "0", то программа умирает (белый экран). Это ошибка программы или "0" ставить нельзя?
Если вы отправите на support@owen.ru проекты для обоих устройств и описание по снятию метрик (т.е. каким образом вы определяете "темп" обмена) - мы постараемся вам помочь.
Специалист опечатался, речь шла о D3k-5 - той же версии, что и у Вас. Я вижу, во втором письме Вы смогли прислать нам и Ваш проект для панели.
Завтра мы обязательно его протестируем и оповестим Вас о результатах.
СП310, Мастер. Односторонний обмен был связан с неправильным внешним подключением к разъему RS-485 панели, т.е. ошибкой внешнего монтажа . После устранения скорость информационного обмена лучше ожиданий. Локализовала ошибку служба поддержки, спасибо!
Добрый день, сп310мастер, 8 плк 100,110-слэйв. Все стабильно работает. Сколько еще можно добавить плк без потери в стабильности и быстродействии панели.
Проект отправил вам на почту
У вас опрос организован через элементы - т.е. фактически опрашиваются только те регистры тех ПЛК, которые в текущий момент используются в визуализации.
Так что добавление нескольких модулей не должно повлиять на быстродействие - особенно если вы будете отображать их параметры на отдельном экране.
Вопрос.
Панель СП307\310, требуется организовать опрос двух ТРМ148 напрямую. Задача - задавать уставки, получать показания, и минимальную инфу об ошибках канала (например "обрыв датчика"). В сети еще планируется ПЛК110[М2]. Опрос ТРМ будет организован на отдельных экранах. Крайне желательно, что бы была возможность группового изменения уставок.
Получится?
Меня больше беспокоят возможности панели, чем прибора. Прибор используется практически в дефолтных настройках, т. е. выбираю тип датчика канала, задаю период ШИП и запускаю автонастройку. Результат устраивает. Вот теперь мечтаю прикрутить к этому панель СП307, для повышения удобства работы оператора, т.к. уставки приходится крутить довольно часто, а каналов 16 (два прибора). Занятие это на оригинальных приборах малоприятное.
По списку доступных - более чем достаточно.