Сделал по совету, регистр 0, бит 0, все работает. Спасибо за совет.
Вид для печати
Сделал по совету, регистр 0, бит 0, все работает. Спасибо за совет.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в ипп120 сделать управление параметром как кнопку без фиксации. Те я дохожу до пункта меню где клапан например и не хочу его фиксировать сменой нуля на еденицу, а хочу нажать кнопку некую выдать продув и при отпускании кнопки чтобы клапан закрылся. Клапанов много, делать отдельные кнопки через дискретные входы не целесообразно.
я селектом выбираю параметр меняю его например с 0 на 1 дальше вами описанная логика. Потом нужно опять зайти в меню в этот пункт и поменять на 0, чтобы снова дунуть. А обратно этот пункт в меню с 1 на ноль сам не поменяется, нет таких настроек?
точно, я же сам могу переменную поменять.. чето затупил) спасибо
В Руководстве OwenLogic
"Целочисленный тип .. может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295.
Тип с плавающей запятой .. может принимать значение вещественного числа в диапазоне от –3,402823E+38 до 3,402823E+38"
Но почему то при передаче сетевой переменной из ПР200, 536 регистр, тип "с плавающей запятой" - "Накопленный расход"
на принимающем устройстве СПК107 значение дошло до 32768 и перестало расти тогда как мгновенный расход принимается.
На СПК107 отображает что значение 536 регистра = 0, а 537 = 18176 и не меняются.
Объясните пожалуйста что не так?
Вы запутались в типах переменных, для начала изучите их, в справке Codesys. Для передачи 32 битных переменных нужны 2 регистра, это (UDINT, DWORD, FLOAT), для них важно правильно переставить регистры (байты).
если передаёте 16 битную переменную (1 регистр), то максимальное число WORD 65535, а если тип INT, то 32767 (-32768)
И ещё надо выкладывать скрины, как вы передаёте переменные и кто мастер.
добрый день, интересует вопрос такой, на сколько помешает логике работы управлением релейного модуля расширений и входов если на ИПП120 поставить СЛЕЙВ в место МАСТЕР?
интересует с логикой ИПП120 поставить какой нибуть HMI панель, пускай даже планшет с kascada на андроиде, для визуализации?
У ипп120 всего один порт, как вы себе представляете ее переключение в слейв? Кто тогда будет управлять релейной частью?
Имхо, наличие одного порта а ипп120 это мертвый продукт :)