Вложение 80505Вложение 80506Вложение 80507
Куда-то нули пропадают у Овена.
Обновляю прошивку ПРМ-24.1 до версии 1.08, а в заголовке окошка аж 1.8 пишут :-)
Вид для печати
Вложение 80505Вложение 80506Вложение 80507
Куда-то нули пропадают у Овена.
Обновляю прошивку ПРМ-24.1 до версии 1.08, а в заголовке окошка аж 1.8 пишут :-)
Ждешь, ждешь вышла новая версия - а там добавили 10 символов и улучшения какие то...
(которых не видно от слова совсем). А как же наши хотелки? Ни кто из разработчиков не слышит не читает и на все начхать..да уж. Добавьте уже пожелания. Если в рамках данной версии не возможно, поменяйте в корне ядро ОЛ.
видимо наше желание превратить "беззубика" ПР205 в зубастого монстра так и останется мечтой
Добрый день коллеги!
Есть задача считать 21 счетчик воды с импульсными вых. т.е. 21 DI (счетчики низко скоростные 1 имп. в сек максимум)
Контролировать 7 состояний т.е. + ещё 7 DI, опубликовать в Modbus TCP;
Для счетчиков программы типа(DI +1)*К в переменную FLOAT и опубликовать её в Modbus TCP Slave т.е. 21 переменная FLOAT в Modbus TCP
Создать 21 FLOAT переменную для ввода начального значения счетчиков, опубликовать в Modbus TCP;
42 переменных BOOL для установки и сброса значения счетчиков, также опубликовать в Modbus TCP;
Итого:
63 переменных типа FLOAT в Modbus TCP Slave;
49 переменных типа BOOL в Modbus TCP Slave;
7 экранов каждая по 6 переменных типа FLOAT и 3 переменных типа BOOL.
Вопрос справится ли ПР205 с 2мя модулями расширения с такой задачей ?
Будет ли запас по сетевым переменным Modbus TCP Slave ?
Должен справится. Модуль расширения на 32 входа.
Список последних изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 2.8.361
Обновления
Встроенное ПО прибора ПР205 v1.7.1:
Исправлена проблема форматирования файловой системы при перепрошивке прибора
Доработаны элементы визуализации: рамки и видимость контролов, виджет динамический текст, контрол меню
Добавлены новые символы в шрифт: α, β, γ, Δ, η, Σ, τ, φ, ψ, ±, ≠, ≤, ≥, →, ↓, ↑
Исправлены проблемы с подсветкой дисплея
Должен справиться ПР205 по количеству сетевых.
По количеству DI получается 21+7 = 28.
На борту ПР205 есть 8DI + 4AI(настроить в режим DI) = 12.
Ещё 16 DI можно получить 2-мя возможными способами:
1. Поставить 2 модуля расширения ПРМ-1. Там у каждого на борту 8DI и 8DO. Итого получите +16DI и +16DO.
2. Чуть подождать и поставить 1 модуль ПРМ-4. Там на борту как раз 16DI. Мы их как раз переводим в серийное производство и вот-вот откроем продажи.
Обычно у счётчика с импульсным выходом на импульсном выходе - меандр.
В наличии как всегда ничего не будет - проблема с комплектующими:). Оплатите заказ и потом может быть через 2-3 месяца получите.
Снова про ПР205…
вроде хороший продукт - с индикатором, с сетью, в разных вариантах,
но одно но не хватает хотелок..
разработчики напрягитесь немного, сделайте то что просит пользователь вот уже 1.5 года
(Нет возможности сделать на этой оболочке, поменяйте в корне структуру - пользователи готовы)
Откройте возможность для пользователей создавать свои компоненты. Закупите комплектующих. Цены не будет вашему продукту! Думаю, выражаю мнение многих…
Изначально это ветка создавалась для обратной связи с потребителями. А в итоге пишем, стонем - а реакции НИ КАКОЙ!
Здравствуте,подскажите пожалуйста каким мультиметром лутчше сделать юстировку ПР205
юнит подойдет в раёне 6т.р
какая должна быть погрешность у прибора АКИП-2203 0.5 % подойдёт
Подойдёт, при условии наличия магазина сопротивлений или очень точного резистора.
Если нет магазина, то одной точности прибора будет мало, так как обычное сопротивление с большим разбросом.
https://owen.ru/forum/showthread.php...559#post449559
Для сигналов 0..10В и 4..20мА лучше использовать калибратор. Например https://meyertec.owen.ru/product/cl200 или https://www.yokogawa.com/cis/solutio...ment/ca51ca71/
Спасибо!!!
Здравствуйте , подскажите может я где-то не понимаю , сделал проект под ПР205 , откатал в симуляции все классно , вот приехал прибор , обновил , зашил , начинаю тыкать и не понимаю почему переходы по экранам отсутствуют в программе , но при этом он переходит по всем экранам кнопками вверх и вниз , хотя переход есть только через элемент меню . Накидал 3 экрана без привязок переходов по кнопкам , то же самое , я так понимаю специфика , баг , нужно блокировать как то экраны , вроде смотрел инструкцию , но к такому не был готов , + симуляция таких приколов не выкидывает .
Если вручную ничего не объявлено то работает стандартная логика переходов из руководства насколько помню. Объявите переход по нажатию длиной 5 мин или еще как-нибудь чего точно не произойдет.
Встроенные переходы (переходы по умолчанию) это же просто замечательно!
После 70 проектов, надо было на пр200 проект. И тут переходов по умолчанию нет…
Спасибо , сработало . Надо лучше причитать работу с экранами ПР205 , отличие от 200 есть .
Добрый день. Есть ли возможность у данного аппарата, учитывая что у него есть Ethernet, отправлять по сети HTTP запросы? задача управлять неким умным устройством. Строка запроса простая, реакции на ответ не требуется
Наверное существуют (у меня - нету).
Почитайте пока документацию
Здравствуйте помогите разобраться
Привет всем. У ПР205 на экране не видно как перемещается курсор по кнопкам это как то можно где-то включить выключить?
Насколько смог понять вопрос заключается, если всё верно сделано(настроено) как откалибровать вход и(или) выход ПР205, так Вы вроде уже задавали этот вопрос и вам ответили:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&page=102
Вам ничего не помогло?
Если надо диапазон преобразовать, здесь обсуждали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40508&page=2
вот решение моей проблемы,теперь он показывает температуру как надо на итп-11