Способов много, например с помощью SEL, FSEL:
Вложение 26166
Как пример, светофор:
Вид для печати
Способов много, например с помощью SEL, FSEL:
Вложение 26166
Как пример, светофор:
Спасибо за файлик. Но если честно так и не разобрался как и где вы там что писали. Понял одно кнопки вы прописывали где то в экране. Повторить хотя бы с одним реле не смог. Почему не сделать в лоджике ФБ клавиш как у других производителе. На сколько мне известно у 2х производителей(железо как и у ПР200 ) такие ФБ есть. Будем ковырять дальше. Или ждать инструкцию по лоджику.
В индикаторе кнопки нельзя использовать по своему усмотрению ,в том смысле что они предназначены для работы со знакоместами (переходы ,изменения ,ввод значений, листание, итд). Нет возможности нажать, например на стрелку вверх и что то сделать в проекте по этому событию ...Можно работать только через переменные ,меняя их штатным образом на индикаторе кнопками .
И какой инструмент мне использовать. Комбобокс или динамический теккст.
Подскажите, кто может!!! В чем заключается проблема, разобраться не могу . Все делается на основе ПР200.
Суть проблемы: На экране не отображается нормальное значение аналогово входа. К входу будет подключён датчик с выходом 0-10В. В данный момент я пока экспериментирую на столе. В OWEN Logic данный вход я настроил как аналоговый 0-10В с пределами 0-100 (на рисунке1 видно). От не гоже вывел переменную «тек_темп» которую прикрутил к блоку на экране (рис2). Залил все это п ПР200. Подаю на вход AI1 напряжение, а на экране получаю полную ахинею, при подаче 1В на экране показывается значение 41,2.
Вложение 26188Вложение 26189