Цитата:
Сообщение от
Kampf
Добавлю от себя.
В сфере очистных сооружений часто требуется очень много входов DI, например с грамотно подключенного насоса требуется снять сигнал с автомата защиты от КЗ, с термодатчика перегрева в насосе, теплового реле, обратную связь от контактора, да еще и поплавковые датчики уровня 4-5 шт, на мощных агрегатах и реле влажности в придачу – итого 9-10 контактов, насосов может быть более 10 шт. Т.е. количество DI заходит далеко 50 шт.
Примерно такая-же картина и в станочном оборудовании иногда наблюдается.
Цитата:
- модуль расширения DI для сухих контактов, тут проблема в их количестве на одном модуле. Для экономии места в шкафу, было бы удобно иметь на клеммнике один общий провод, а остальные входы, чем больше тем лучше. Не плохо чтобы они были гальванически развязаны с источником питания, например через оптопары или фотореле.
Поэтому предлагаю расширить сортамент модулей: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235913
Цитата:
Очень часто различные Кулибины и рационализаторы подают на вход 24В - 220 вольт и выгорает весь контроллер или модули.
В самом ПР200 очень грамотная опторазвязка дискретных входов. Вроде уже такой "эксперимент" уже постили. Вход естественно выгорел. Реле живо.
Цитата:
- модуль расширения DO для управления контакторами реле, было бы очень удобно если он был на твердотельных реле и через него можно было-бы подключать контакторы на 220В, и опять же стоит вопрос максимального кол-ва реле в одном модуле, чем больше тем лучше, можно так же делать с общим проводом входом и кучей выходов.
У вас контакторы на какую мощность? Иногда лучше просто промежуточное реле/ТТР поставить, если большой мощности.Вложение 29163Вложение 29164
Цитата:
- ограничение по сигналам DO/DI например 100 шт. или даже 200
До сотни- ещё можно понять, а если больше - в ОЛ просто неудобно работать будет. Да и зачем всё в один щит стаскивать?
Цитата:
Ну и еще добавлю по Овен логик.
Думаю стоит отойти от чистого FB и добавить в программу побольше разных блоков:
- включая ПИД регуляторы, алгоритмы чередования,
- банально напрягает отсутствие элемента 4-И, 6-И. Не удобно каждый раз его делать макросами и мне кажется готовый блок будет быстрее чем макрос работать.
ПИД есть, а вот блоков 3И , 4И и т.д. - просто нехватает. Вообще идеально как в кодесис : надо-добавил у блока входы-выходы, и инверсию повесил где надо.
Цитата:
- Не хватает триггеров реагирующих на двойное нажатие, нажатие и удержание
- блока кнопки пуск/стоп – нажал включилось, нажал еще раз выключилось
Вам такой триггер зачем нужен? его и как макрос сделать можно. Блок кнопки пуск\стоп - выкладывал макрос.
Цитата:
- Блока последовательного включения/выключения через заданные промежутки времени
BLINK что-ли? есть.