Соединить связью вход и нужный выход :cool:
Вид для печати
Соединить связью вход и нужный выход :cool:
Понял. F1 и F2 это как обычные выхода. спасибо.
через "TO_FLOAT" - лишнее.
Константе нужно было просто тип поменять
Вложение 25956
Константу конечно можно и сразу записать, но идея была в том, чтобы выводить данную переменную на экран ПР200, в каком нибудь меню настроек, и уже на месте установки датчика, произвести замер сопротивления проводов и внести данное значение с экрана, не заливая каждый раз программу в ПР.
В ОЛ для целочисленной переменной используется тип переменной INT32, а в сетевых целочисленных переменных INT16.
Если из программы записываешь значение более 65535 сетевой переменной (с адресом 512), то что будет в регистрах 512 и 513? Старшие байты отсекаются или переходят в соседний регистр?
Думаю, что для передачи по сети переменной INT32 нужно макрос делать
Вложение 25960
Вложение 25961
Здравствуйте! Помогите начинающему разобраться с такой непонятной ситуацией. В ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч загружен проект. Запускается, работает, нормально. Через какое-то время, может час-два, может через 2 минуты происходит как-бы перезапуск, ПР встает в исходное положение, т.е. все выходы отключены, можно нажать пуск и снова все работает какое-то время. С питанием проблем нет - проверили, Включали и от 220 и от 24 вольт - без разницы. Проект изначально делали на ОЛ 1.8.90, потом сделали в 1.7.51, тоже самое. Что может быть?
По программе сразу сложно сказать, проверил в режиме симуляции бегло, вроде вход I1 что-то запускает, а I2 все останавливает, может в момент когда ПР работает проскакивает сигнал на вход I2 и выхода все выключаются. Еще рекомендую при написании программ с большим кол-вом блоков, увеличивайте размеры холста, такое переплетение блоков сложно воспринимать.
Здравствуйте! Помогите начинающему разобраться с такой непонятной ситуацией. В ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч загружен проект. Запускается, работает, нормально. Через какое-то время, может час-два, может через 2 минуты происходит как-бы перезапуск, ПР встает в исходное положение, т.е. все выходы отключены, можно нажать пуск и снова все работает какое-то время. С питанием проблем нет - проверили, Включали и от 220 и от 24 вольт - без разницы. Проект изначально делали на ОЛ 1.8.90, потом сделали в 1.7.51, тоже самое. Что может быть?
Проверь вход I8 когда там лог 1 то он производит остановку. Перезапуск через I2