Через день, один и тот же вопрос https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474053
Вид для печати
Через день, один и тот же вопрос https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474053
Добрый день!
Вопрос по ПР225 по аналоговым входам. В OwenLogic доступные параметры подключения термометров сопротивления 500П/Pt, 1000П/Pt/М, 500М/Cu. Так же есть макросы для преобразования сопротивления в температуру. На объекте стоят ДТС035.50М.3 На какой параметр настраивать аналоговый вход ПР225? Или нужно менять датчики на те типы которые доступны в среде разработки ?
MVTriton
При использовании макроса датчиков, аналоговый вход реле настраивается в режим измерения сопротивления (до 4000 Ом, если не ошибаюсь). Применение датчиков с низким сопротивлением увеличивает погрешность, в случае с 50М - до плюс-минус пол-лаптя. Либо менять датчики на более высокоомные, либо ставить между датчиком и реле нормирующий преобразователь (как вариант - подходящий термоконтроллер с аналоговым выходом, работающим в режиме "регистратор").
Правильный ответ: Если производитель сделал запись о недопустимости(ЗАПРЕШЕНО!!!) объединения общих цепей входов и выходов и общих цепей входов и питания прибора, следует неукоснительно соблюдать эти запреты, ибо в случае предъявления рекламаций на работу прибора, у производителя имеется железный аргумент в виде:
Вложение 87238
А теперь давайте подумаем, а почему производитель запретил объединять общие цепи входов с другими общими цепями? А потому, что не удалось обеспечить десятикратную электрическую прочность изоляции для входов, всего 510В, вместо 2300В для других цепей!
Вложение 87239
А теперь вам придется попотеть, подыскивая подходящий источник питания входов:
Вложение 87240
Таким образом, значение электрической прочности изоляции для входов в 510В, запрещает использование прибора в тех системах автоматики, где установлен класс напряжения применяемого оборудования выше 3. Откуда это взял? А сами почитайте стандарт ГОСТ Р55195-2012!
Спасибо за ответ. По поводу измерения сопротивления. Такого параметра как 4000 Ом нет, есть от 0-300кОм. Но измерять 50М в таком диапазоне, это иголку в стоге сена искать. Потому вопрос и возник. Возможно заменим датчики на Pt1000 или же будем дополнительно ставить там МВ110-224.8А. Там есть такая возможность как 50М, плюс там 3х проводная схема, у ПР225 только 2х проводка. В общем варианты есть, но в изначальном виде как задумывалось, не получается.
2-х, 3-х, все это фигня полная, если у вас длинные линии. НТП и 4-20мА самый лучший вариант, имхо. меньше пистешу :)
Добавлю свои 5 копеек, в смысле, если до двух датчиков(включительно) я бы предпочёл ТРМ200(сейчас 2ТРМ0) и по сети считывать значения температуры, короче, получится дешевле двух нормирующих преобразователей, да ещё и показывать будет(если это надо):
https://owen.ru/product/2trm0
Всем привет.
Установил последний OwenLogic, но там нет возможности выбрать именно ПР225. Что я делаю не так?)