Вам уже выше задали много вопросов. Ну не так много, но всё таки.
Все ответы на эти вопросы как раз в руководствах к оборудованию. Читать так и так придётся.
Это 2 датчика на разную освещённость? Вложение 88427
Значит 2 входа, 2 блока SCALE (или Conv4-20) и 2 выхода.
на 2 блоках забиваете 2 диапазона освещённости.
Также надо правильно подключить датчики по схеме подключения.
Вообще-то для масштабирования токового сигнала 4-20 мА(или сигнала напряжения 0-10 В) в диапазон освещённости 0-1000(или 0-200) ничего не нужно, в смысле у аналоговых входов есть настройки, так вот значение, соответствующее 4 мА установите "0", а 20 мА - 1000(или 200), в смысле, ВПИ датчика, всё!
Здравствуйте! Возможно ли настроить ПР запись по ip MyQSL. Может ли писать сразу в базу?
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как на ПР103 самым логичным способом реализовать: один вход - отвечает за все физические выходы. Может есть какая нибудь подобная функция? Или необходимо простраивать связи со всеми выходами отдельно?
Демультиплексор — это логическое устройство, которое принимает один входной сигнал и направляет его на один из нескольких выходов. В функциональном отношении демультиплексор противоположен мультиплексору: если мультиплексор объединяет несколько сигналов в один поток для передачи, то демультиплексор, наоборот, разделяет один поток данных на несколько отдельных потоков
Очень сложно Вас понять, практически невозможно, вот когда-то коммутатор делал:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post248907
Может Вы этого хотите, короче, не мудрите, просто напишите ваши хотелки, тогда может понятней станет!
Да. Либо, если для управления выходами применяются триггеры, то сброс триггеров.Цитата:
К каждому входу использовать функцию "и"?
Обычно "Аварийный стоп" делают в обход автоматики!
А так я предпочитаю булеву логику выполнять в целочисленном виде, в вашем случае можно сделать в виде битовой маски выходов, в одной целочисленной переменной поместятся до 32 выходов, включительно!
Вложение 88457
Плюсом идёт возможность задания безопасного состояния выходов!
Вложение 88463
Добрый день коллеги. Я совсем недавно занялся программированием ПЛК. Вопрос такой есть проект,там около 150 разных переменных(булевые,числовые). Все вводные переменные,которые вводятся с панели оператора я сделал энергозависимыми и задал им первоначальные значения. При первом пуске программы все как надо подгружается с нужными значениями, даже после выключения питания все вводимые значения сохраняются,но а как быть с возвратом на базовые значения? как к ним вернуться,пробовал через sel,fsel,но значения-то меняются на константы,но при вводе новых значений они так и остаются константой. пока единственный вариант перезаливать программу каждый раз. Какое решение посоветуете?
Так надо один раз через sel их (константы) загрузить в нужные переменные, а потом сигнал с sel снять. А то такое впечатление, что вы остаётесь с взведенным битом...
Вот здесь заводские установки делали, в смысле, возврат к значениям по умолчанию:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385764
Доброго.
ПР-103. На RS-485 возможна работа на не стандартом протоколе? Счетчик.
Колеги, подскажите как отобразить значение переменной с аналогового входа на экране ПР205? Создал переменную Вложение 88937 _ вот она в таблице Вложение 88938 _ создал обект на экране Вложение 88939 _ но в таблице переменных она не отображаеться Вложение 88940 . Что необходимо сделать?
Спасибо, как всегда лаконично и точно!
Вот еще вопрос. Хочу проверить работу аналогового входа А_1 ПР205 , собрал вот такую схемку Вложение 88941, вот режим ОНЛАЙН Вложение 88942 , вот настройка входа Вложение 88943. Нопока ни как. Что я не правильно собрал?
Ток при этом наминале сопротивления 4,65 Ма
Постойте , напряжение делим на токВложение 88946, получаем 600 Ом
А нет ноль потерял
Вы , правы. Взял другое спротивление 4.65 кОм. Но ва онлайне по прежнему 0.
сейчас попроьую на другом входе, может действительно накрылся
Нет на другом тоженоль Вложение 88947 _ настройка входа Вложение 88948. Настраиваеться явход только тут или необходимо в меню-настройки прибора выполнять?
Нашел, проблему.Взял провереный источник тока и А1 и А2 работают как должны. А резистор я подключал последовательно с мультиметром, вот с мультиметром оно и не работает, соеденил на прямую_ резистор-источник и все заработало:)
Вот ещё вопрос, аналоговый выход в ПР205 он активный, или его необходимо комутировать с внешним блоком питания 24В ? А то я както не совсем понял схему включения в режиме тока Вложение 88949