Это опять общая информация
1) Какой выход у вашего датчика 4-20 мА?
2 ) Какой диапазон датчика, нужно знать точно.
Если выход 4-20 мА, то ставите блок SCALE (или Convert 4-20) из менеджера компонентов и забиваете 4-20 на входе и Диапазон вашего датчика на выходе, получаете освещённость.
Вход надо настроить на 4-20 мА в ПР200.
Вам уже выше задали много вопросов. Ну не так много, но всё таки.
Все ответы на эти вопросы как раз в руководствах к оборудованию. Читать так и так придётся.
Это 2 датчика на разную освещённость? Вложение 88427
Значит 2 входа, 2 блока SCALE (или Conv4-20) и 2 выхода.
на 2 блоках забиваете 2 диапазона освещённости.
Также надо правильно подключить датчики по схеме подключения.
Вообще-то для масштабирования токового сигнала 4-20 мА(или сигнала напряжения 0-10 В) в диапазон освещённости 0-1000(или 0-200) ничего не нужно, в смысле у аналоговых входов есть настройки, так вот значение, соответствующее 4 мА установите "0", а 20 мА - 1000(или 200), в смысле, ВПИ датчика, всё!
Здравствуйте! Возможно ли настроить ПР запись по ip MyQSL. Может ли писать сразу в базу?
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как на ПР103 самым логичным способом реализовать: один вход - отвечает за все физические выходы. Может есть какая нибудь подобная функция? Или необходимо простраивать связи со всеми выходами отдельно?
Демультиплексор — это логическое устройство, которое принимает один входной сигнал и направляет его на один из нескольких выходов. В функциональном отношении демультиплексор противоположен мультиплексору: если мультиплексор объединяет несколько сигналов в один поток для передачи, то демультиплексор, наоборот, разделяет один поток данных на несколько отдельных потоков
Очень сложно Вас понять, практически невозможно, вот когда-то коммутатор делал:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post248907
Может Вы этого хотите, короче, не мудрите, просто напишите ваши хотелки, тогда может понятней станет!
Да. Либо, если для управления выходами применяются триггеры, то сброс триггеров.Цитата:
К каждому входу использовать функцию "и"?
Обычно "Аварийный стоп" делают в обход автоматики!
А так я предпочитаю булеву логику выполнять в целочисленном виде, в вашем случае можно сделать в виде битовой маски выходов, в одной целочисленной переменной поместятся до 32 выходов, включительно!
Вложение 88457
Плюсом идёт возможность задания безопасного состояния выходов!
Вложение 88463