В дискретные входы контроллера. Задатчик-то токовый зачем?
Не, я же не против, :) пусть делают, если нужным считают.
Я только сомнение в коммерческом успехе прибора высказал.
Вид для печати
Смотря что Вы понимаете под "разработкой"... Для меня "разработка" серийного изделия это:
1. Исследование рынка существующих аналогичных изделий, изучение их достоинств и недостатков.
2. Разработка концепции прибора.
3. Разработка прибора (принципиальные схемы, печатная плата, дизайн :) , конструктив).
4. Написание инструкции.
5. Испытания.
6. Сертификация.
Если так, то, как Вы понимаете, за 20 минут очень сложно уложиться, даже для такой милой безделушки.
:)
З.Ы. Это ещё упрощённое представление. Это если есть разработанные универсальные технические условия на продукцию, а размер возможной прогнозируемой прибыли не вызывает сомнений, поэтому не просчитывается.
1. тут ничего сказать не могу. наверно нет таких.
2. концепция тут действительно очень сложная - нагрев термосопротивления от резистора-тэна :)
3. "сложность" принципиальной схемы, печатной платы в данном случае наверно сомнений не вызывает. дизайн и конструктив как у буст, ас2 и т.д. так что тоже придумывать вообщем нечего.
4. инструкции к нему вроде как и нет :)
5. испытания... ну можно проверить - сгорит или не сгорит резистор при 220в, расплавится корпус или нет.
6. ээээ... а она была?
ну ладно уговорили.. 20 минут - маловато будет... наверно 25 :)
задатчик нужон позарез. причём на 0-20,4-20, а также чтоп он ещё и автономный был, с классом 1-0.5. и вся это беда нужна для оперативной проверки того или иного контура измерения или регулирования
нужны задатчики, нужны. достаточно 4-20 ма. автономный!
мы много ставим частотников, используем функцию мотор-потенциометра. кнопки "больше" и "меньше" регулируют задание скорости. я беру трм1 и подключаю его к аналоговому выходу частотника. на аналоговом выходе - задание скорости. получается задатчик на базе трм...
а выносные пульты на частотниках давно отменили?Цитата:
вы хотите, чтобы оператор залазил в шкафчик и регулировал частотник?
можно даже поставить переменное сопротивление с ручкой на любом рынке радиодеталей покупается.
Сколько времени прошло, а приборов ТРМ1, 2ТРМ0, 2ТРМ1 и других с напряжением питания =24 В все нет и нет... Поясняю необходимость таких модификаций: до пульта идет единственный жгут, в котором и измерительные цепи и цепи питания должны быть. ПУЭ не допускает прокладывать совместно сверхнизкое напряжение (СНН) и низкое напряжение (НН). СНН - это напряжение до ~ 50 В и до =120 В.
Сейчас идет проект, в котором я не могу из-за подвижности соединения два жгута прокидывать, поэтому нужны приборы, питающийся от источника СНН. Ни один из ТРМов не подходит! Буду искать альтернативы.
Перечисленные приборы в корпусе Щ11 могут питаться от =24В.
http://www.owen.ru/catalog/85314561
-- К.О.
Уже лучше!
Ждем модификации 96х48