71 это вроде ответ по ошибке, и он ничего по длине ответа вроде не передаёт...
Да, я по ошибке не ту строку вставил. Прошу прощения
12.11.2026, 12:54
petera
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от Иван2
Добрый день! Да, все оказалось еще "веселее". Анализ содержимого посылки выявил проблему следующего характера: при записи float32 как известно нужно отправлять два слова, но в текущей версии прошивки ПЛК110 количество регистров указывается на 1 меньше: 08 71 01 00 04 00 00 80 3F 6B, а панель в свою очередь помечает пакет ошибкой.
Не хотел так реализовывать, но придется передавать целое число, умноженное на 10, а в панели делить.
Не правильная команда "71" Вложение 91040
по тому и один регистр отправляется
должна быть 10 уже Вам указали ранее Вложение 91041
Вот и все причины
Выбирайте правильню команду