То о чем я писал в посте #35 сделали ?
Вид для печати
То о чем я писал в посте #35 сделали ?
Это просто пипец, 5 страниц ни о чём, хотя на 3 уже ответил на все вопросы, чел тупо не читает вообще. Зачем спрашивать тогда?
Вложение 67177
Вложение 67180
Пульсации идут от 0 до 0.33В
Вход +/-50мВ, на вход кроме осциллографа больше ничего не подключено.
Вложение 67183
Можно так попробовать сделать. Модуль должен быть сконфигурирован на измерение напряжения 0...50 мВ. При помощи R2 надо выставить 50 мВ на выходе делителя напряжения когда датчик выдает 1 В.
На схеме R2 включен по схеме реостата как раз для того что бы получить те самые 5,26 кОм. R2 должен быть проволочный многооборотный.
https://www.promelec.ru/catalog/6/82/96/
Нашел для модуля МВ110-224.2АС https://docs.owen.ru/product/moduli_...37#topic-36738 такой текст
У модуля МВ110-224.8А похоже сделано нечто подобное. Для моей задачи такой контроль обрыва датчиков не нужен, т.е. хотелось бы его просто отключить либо программно либо аппаратно.Цитата:
Аналоговая часть измерительного сигнала
...
Для реализации функции определения обрыва цепи входного сигнала, к положительным клеммам аналоговых входов, через резистор 330 кОм, подключен источник напряжения 14 В. Это приводит к тому, что аналоговый вход представляет собой генератор тока 40 ± 5 мкА.
...
Тогда бы все фокусы с плавающим напряжением на входе исчезли бы и не нужно было бы городить огород с делителем.
Это цитата из официальной документации на модуль МВ110-224.2АС. Этот текст можно найти по ссылке https://docs.owen.ru/product/moduli_...37#topic-36739
По моим измерениям, у модуля 8А нет 14В на плате с процессором и АЦП, там есть 5,5-6В. И резистор скорей всего имеет другой номинал.
Не понятно с чем ты так безвольно соглашаетесь.;) kondor3000 до сих пор не понял в чем причина проблемы с твоим датчиком. kondor3000 подавал на модуль напряжение 0,1В от источник питания с низким выходным сопротивлением. Низкое выходное сопротивление этого источника шунтировало высокое входное сопротивление модуля и тем самым нивелировало погрешность, которую создавал токовый датчик модуля. У твоего датчика выходное сопротивление большое (десятки кОм) и если не шунтировать вход модуля, то возникает большая погрешность.
IVM Соглашаюсь с тем, что без аппаратной модификации модуля отключить контроль обрыва линии не выйдет. Странно, что за столько лет выпуска этого модуля никто не наступил на такие же грабли. И я как-то расслабился и уверовал, что раз модуль работает хорошо в других задачах, то и в новой с ним проблем не будет. Раз в документации написано, что есть входной диапазон 0..1В, значит все будет работать, тем более что у овена много модулей с таким входным диапазоном.
А разве kondor3000 писал про то, что у модуля есть какой-то внутренний источник тока, который все портит ?
Или он объяснил почему твой датчик не работает с модулем ?
Еще раз повторю, что проблема в высоком выходном сопротивлении датчика. Если бы не этот внутренний источник тока модуля, то твой датчик нормально бы согласовался с модулем без всяких шунтов.