Ну неуд скорее вам. :) И ещё: у вас имеется эталонный калибратор и эталонный миллиамперметр?
Как бы вывод однозначный: аналоговые цепи ПР нормально работают, а уж что там с калибратором...
Вид для печати
OlegM ну вот, а вы ругались на прибор.
Да, ПО желает лучшего, но вот как и писал возможности математики в данном ПР в несколько раз превосходят конкурентов.
Пользовался ПР от других производителей.
Правда мне не удалось повторить фишку с обратной связью на Codesys. Были попытки реализации от участников форума, но почему-то не всегда срабатывают.
Еще нет модулей расширения пока в наличии, работающих по внутренней шине и сетевых интерфейсов и модема, но для определенного круга задач ПР просто отличный. На остальное можно и глаза закрыть...
Наверное для того чтобы сравнить с эталоном. Раз уж вы об этом написали:
Это про калибратор ТС было написано, не про ваш :)
Если судить по цене, то он вообще сам всё должен делать. :)
Зачем мне сравнивать с эталоном, если мне надо сравнить 2 величины между собой?
Как один из вариантов моего возможного эксперимента.
1. Оборудование - 2 миллиамперметра и источник тока.
2. Соединяем последовательно источник и миллиамперметры, строим калибровочную таблицу.
3. Соединяем источник и мА1 на вход ПР, мА2 на выход ПР, строим зависимость с учетом калибровочной таблицы.
По большому счету, без теории - следует из 1-ой лабы общего курса физики ВУЗа времен моего студенчества.
Например, в значении опорного напряжения ЦАП/АЦП.
Например, одним микропроцессором со встроенным ЦАП/АЦП.
Добрый день.
Хочу донести информацию, что в РЭ указаны все характеристики в том числе и точность измерения. Эти данные берутся не из воздуха, они закладываются при проектировании прибора и подтверждаются испытаниями разработанного прибора.
Все приборы Овен регулярно подвергаются инспекционным испытанием с подтверждением характеристик заявленных в РЭ. Также отмечу, что при производстве приборов на заводе каждый прибор проходит выходной контроль где в том числе проверяются характеристики входов и выходов.
Все характеристики это не просто цифры а многократно подтвержденные данные. (смотрите ТУ и сертификаты)
Заявления о плохом не удовлетворительном качестве приборов ПР200 считаю без основательным. Есть много способов скомпрометировать результаты измерений, вплоть до сброса настроек калибровки.
Также не была приведена схема включения при испытаниях, нет уверенности в корректности подключения. Также стоит вопрос о точности приборов с помощью которых производились испытания (когда была проведена последняя поверка), что было с прибором перед испытаниями?
Для громогласных заявлений необходимо подходить более тщательно к вопросу подготовки и проведения испытаний, четко следовать требованиям РЭ при подключении и эксплуатации прибора, использовать поверенные средства измерения и т.д.
Так же отмечу, что не соответствие заявленным характеристикам является гарантийным случаем. Поэтому компании Овен просто не выгодно выпускать приборы не соответствующие РЭ.
Если же конкретный прибор не удовлетворяет ваших требований, необходимо обратиться в сервисный центр, где вам смогут помочь в решении проблемы.
Мы проводим испытания согласно утвержденным Программам и методикам испытаний, где описано как проводить испытания, приведены схемы подключения и используется оборудование регулярно проходящее поверку.
Во вложении данные полученные при приемочных испытаниях:
Вложение 25458
Если возникают сомнения, могу провести испытания с правильным подключением и заснять видео.
И не забыть при этом подробную принципиальную и монтажную схему станка/установки.
Аналоговую часть легко можно развести так, что даже точность "+- трамвайная остановка" будет неосуществима, не говоря о заявленной.
Стало интересно, прошу чисто из любопытства. (Ну и некоторым умникам этим фильмом по соплям надавать можно будет.;))
Зря вы так.
Тогда совет, - если ошибки могут дорого стоить - либо не лезьте, либо "бумажки подстелите"...
Добрый день. Была аналогичная ситуация. Может проще взять датчик с возможностью корректировки. А то тоже хотел сделать повторитель на ПР114. А в результате подошёл ОВЕНовский датчик давления - настраиваемый. А потом ещё проще сделал - заставил всё таки разработчиков вывести в программе возможность корректировки датчиков по входу.
Что у Вас за датчик?
Можете для коррекции своего датчика использовать ТРМ1-Щ2.У.И. Дёшево и сердито.
"Коррекция «сдвиг характеристики» -50.0…+50.0. Суммируется с измеренным значением.
Коррекция «наклон характеристики» 0.900…1.100"
Возможностей коррекции вам хватит?
Наконец разобрался со своей проблемой. Дело было в калибраторе. Он выдавал ток, значение которого случайным образом отклонялось от значения тока на дисплее. Это удалось понять только подключив второй мультиметр (которого изначально не было) во входную цепь ПР200. Разобрал калибратор, переткнул все разъёмы и он заработал как часы. Аналоговые цепи ПР200 протестировал - работают очень даже неплохо.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Было бы неплохо отписаться на авоке
За Вас рады. Обращайтесь