А подробнее, тип, протокол, обычно считыватели работают на более высокой частоте чем можно протянуть через аналоговый вход ПР, или это что-то нестандартное?
Вид для печати
Тут вы правы - нестандартное, изначально протокол wiegand - установил дополнительный контроллер между СЧИТЫВАТЕЛЕМ и ПР, написал для контроллера программу преобразования протоколов с wiegand в свой протокол похожий на I2C только без адресации подобрал тайминги которые ПР может обработать.
Свой протокол. в данный момент все работает но не устраивают тайминги, минимальное время на котором считывает ПР 40-44 мс, это много
Вложение 55738
Я бы рекомендовал на промежуточном контроллере сделать преобразование сразу в модбас, тогда не нужно ничего замедлять, а наоборот можно ускорить, результат оформить в регистр и его уже ПР прочитает и расшифрует. С аналоговым входом сильно быстро не получится даже если фильтр убрать в ноль, да и OwenLogic это не позволяет.
Я тоже думал так сделать. но переделка займет не мало времени. что опять не приемлемо. а также нужен будет преобразователь в RS485 ModBus.
если фильтр убрать в 0, то на 20 мс уменьшится с каждого бита, итого 720 мс будет прирост что уже будет вполне приемлемо. все дело в том что в что ПР видит смену фронта через 20-22 МС, как раз у меня цикл программы 12 мс и фильтр 10 мс.
Я как-то делал опыты с временем фильтра и возможностью по максимальной частоте на дискретном входе https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc, и если не ошибаюсь, если время цикла больше времени фильтра, то все будет определяться большим временем, т.е. временем цикла, возможно для аналогового входа это не работает, тогда менять вручную через меню экрана.
мне самому не нравится данное решение особенно использование аналоговых входов, но пришлось так сделать.
Сделали бы OwenLogic чек-бокс, отключить фильтр, было бы очень удобно.
Спасибо Юрий, нашел другое решение.
по хорошему нельзя отключать встроенный фильтр. вы просто сами не рады будете. выц в этот момент попадете в занимательный мир помех, из которого выбраться очень тяжело. у вас входы начнут столько говна собирать, что не будете знать, как исправить.
Здравствуйте, вопрос по подключению токового выхода датчика типа ПД100И-ДИВ к аналоговому входу ПР200-220.23.0.0 Проблема: прибор не реагирует на изменение тока датчика, фактический ток в цепи измеряется миллиамперметром. Джамперы на ПР200 в положении 4...20 согласно описанию. Подключение датчика по схеме с ограничительным резистором 50 Ом от встроенного источника +24В. Масштаб в меню прибора прописал -1,0 ... +1,0. Пределы в программе вписал от -20 (кПа) до +20. Сигнал не меняется ни в меню прибора "состояние входа" ни в программе при отладке. При этом дискретные входы работают нормально. Входной сигнал изменяется при разных масштабах, но не меняется при фактическом изменении тока датчика
На датчике? Там в РЭ страшные кары сулят за переполюсовку
Д.б
+24V-->резистор-->1 конт. датчика
2 конт датчика --> AI
-24V-->COM3
Вложение 57467
Здравствуйте
При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
Спасибо
Ток измерял мультиметром на входе( 9,06 мА)
И ешё вопрос. Можно ли с аналогово входа просто получать ток с датчика без перевода?
Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
Как проверить соответствие тока датчика с током входа?
При токе 9,06 показывает 5,4 бара
При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
А зависимость какая прямая или обратная, бывает и обратная зависимость, короче, по 10 точкам сделайте замеры тока(с 0 бар до 15,3 бар с шагом 1,7 бар) и постройте свою зависимость, в менеджере компонентов есть соответствующий макрос, пойдёт как временное решение, пока Вы будете приобретать исправный датчик!
В другом приборе могла быть введена коррекция, ну если Вы ток правильно измерили!
Да, заодно и ПР замените, вероятно во время экспериментов Вы входа подпалили.
И надеюсь Вы никакую калибровку не производили?
А то бывает своеобразно одарённые товарищи сразу после покупки ПР делают калибровку, а потом жалуются что не правильно показывает(в лучшем случае)!
Если датчик 0-16 бар и выход 4-20ма ,и линейная зависимость, то уравнение графика выходит так y=1*I-4 (ток в ма), если не ошибаюсь. Вы Никита не правы:, прав Юрий Ревака 5,06 при 9,06 ма.Цитата:
Должно быть 4.7, показывает 3.2