Насколько мне известно, ПР200 не работает с типом данных bool в режиме Slave.
Что изменили, из-за чего работать перестало?
P.S. жаль, что вы не прикрепили скриншот конфигурации ПР200.
Вид для печати
Оу, это было неочевидно :)
Ошибки говорят о проблемах с сигналом сотовой сети.
Что можно сделать:
- В настройках увеличьте таймауты.
Вложение 35062- Если используете штатную антенну на ПМ210, замените на более мощную, например АНТ-5
- Замените sim или на другого оператора или на формат m2m. Это уже крайняя мера.
Да ничего не менял. Просто перестало работать и все. Это уж после этого я стал перебирать все возможные варианты.
Вложение 35137
Вложение 35138
Здравствуйте! Интересует возможность для ТРМ-32 Щ7 изменения параметров согласно РЭ приложение Д. Подключил к регулятору ПМ210, с чего-то решил, что можно все настройки сделать, сидя за компом в уюте... Кстати, добавление прибора одна минута и всё с первого раза поехало. Быстро и удобно.
Добрый вечер :)
Здорово, что остались хорошие впечатления от сервиса :o
Технически возможность работать с параметрами из Приложения Ж есть. В шаблоне ТРМ32 добавлены часто используемые параметры, а чуть позже добавим остальные. Это уже будет полноценный шаблон с привычным протоколом Modbus. Как раз сейчас над этим работаем.
Жду с нетерпением полный вариант, а то пришлось на обеде "лететь" на объект и в рукопашную подправлять настройки. Удалённо можно будет более точно настраивать. Также ПР200+ПМ210 тестирую пару\тройку недель на реальном объекте - там вообще всё отлично, сам всё что надо вводишь\выводишь, ни каких проблем.
Вложение 35189
Прямо сейчас могу предложить вариант работать с ТРМ32 по протоколу Modbus RTU и загрузить шаблон параметров.
Для этого:
1. Удалите настроенный по шаблону ТРМ32 из облака
2. В облаке добавьте новое устройство, в типе устройства укажите "Произвольное устройство Modbus"
3. Настройте сетевые параметра (скорость, адрес, стоп-биты)
4. Во вкладке "Параметры | Настройка параметров Modbus" выберете "Импорт | Импорт JSON"
5. Загрузите файл JSON. Он прикреплён к сообщению
6. Во вкладке "Параметры | Общая настройка параметров" выберете что вы хотите видеть на графике, что в таблице или событиях
7. Готово :)
Здравствуйте!
ПЛК110 M02
Инструкция по подключению требует:
прошивка ПЛК у меня 0.3.72Цитата:
Для ПЛК110[M02] данный функционал доступен начиная с версии встроенного ПО микроконтроллера v0.3.66 и target-файла v3.12.
а вот где взять таргет v3.12.?
нв сайте нашел максимум 3.11
Держите прямую ссылку: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...gets_v3.12.zip
Свежие таргеты в разделе материалы для скачивания
Добрый день.
Подключил к Облаку ПЛК100
Создал битовые переменные, привязал ко входам и выходам контроллера.
Чтение входов работает, правда интервал прыгает, то 20 сек (установленные), то минута, полторы.
Но это ладно- интересует, почему запись состояния выходов (побитная) работает только с одним выходом - первым.
И как отсортировать в параметрах переменные, они там все в перемешанном виде после загрузки из файла экспорта находятся.
Да, сначала с одним выходом проверил, потом другую конфигурацию залил.
mac отправил в личку
Скачал архив, проверил. Ошибок нет.
Скорее всего у вас версия WinRar ниже, чем 5.0.
Прямая ссылка на шаблон без архивации: https://yadi.sk/d/u65Kxl7x3SpHQu
Вложение 35847
Отвечаю на остальные вопросы:
Чтение выходов - если параметр обозначен как оперативый и как управляемый - то он будет считываться и так и так. Соответственно в табличном виде все это будет видно. В данный момент в OwenCloud наблюдается проблема с автоматическим обновлением данных в вэбе (что никак не влияет на обмен данными с прибором) - в данный момент решением этой проблемы мы занимаемся.
Отсортировать переменные пока никак.
По записи - списались в личке.
Приветствую. Подскажите есть возможность добавить в облаке шаблон ТРМ 148 но с протоколом ОВЕН
Доброго времени.
Подскажите, можно ли как-то из облака однозначно распознать причину отсутствия обновления данных.
То ли модем не в сети, то ли на интерфейсе rs485 у него никто не отвечает..
Просто сегодня с 8 утра перестали данные с контроллера идти и не знаю, что тому причиной - модем или контроллер.
Добрый день.
К сожалению, шаблон для протокола ОВЕН добавлять мы не планируем.
Чтобы подключить ТРМ148 к OwenCloud вы можете использовать шаблон по протоколу Modbus.
Приборы, выпущенные после ноября 2011 года, можно прошить. Прошивка добавляет поддержку Modbus RTU/ASCII.
Скачать прошивку можно с сайта: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...m148_v5_08.zip
Добрый день.
Да, возможно.
1. Если модем не на связи, вы получите уведомление "прибор не на связи". Уведомление системное, настраивать не нужно.
2. Если устройство, подключенное к ПМ210 не отвечает/отключено, то в облаке появится ошибка 255.
Можно настроить уведомление, которое будет срабатывать на ошибку 255.
Пример есть в Руководстве Пользователя, стр. 24
Вложение 36423
Приветствую.
Проблема в территориальной удаленности трм148.
1)Я ТРМ148 подключил по шаблону трм138(протокол овен), вижу входные показания по каналам rEAd[0]-rEAd[7]. А можно доработать шаблон 138 чтоб видеть уставки 148
2) после перепрошивки до модбаса, все настройки ТРМ148 надо делать заново ?
Добрый день.
На этот вопрос вам ответили тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post275673
Здравствуйте.
Столкнулся с некоторыми трудностями при подключении ПЕ210 и ПР200. Задача: Сеть из 3х ПР200 (все 485 сидят на 2м слоте) и модуля ПЕ210. Подключение ПЕ получилось такое: Роутер с инетом - хаб - хаб - ПЕ. В конфигураторе статус прибора "Соединен"
Вложение 37176Вложение 37177
Вложение 37178Вложение 37179
Вложение 37180
В итоге на модуле горит с.д Сеть и все. Переменные не читаются, что может быть не так?
как хорошо иногда выразить мысли вслух))) решил проблему. в поле "Текущий идентификатор" вел изначально мак адрес вместо серийного номера
Добрый день. Во-первых при работе с протоколом Modbus RTU значение тайм-аута пакета должно быть больше тайм-аута паузы между символами.
Во вторых - просьба добавить переменную статуса связи в отслеживание и убедиться, что он изменяется на "прием"/"передача".
В третьих - Если статус прибора не изменяется - значит прибор подключился к серверу и ожидает команд от него. В данном случае проверьте корректность введённого токена для подключения (по умолчанию зав.номер прибора).
P.S. Как всегда не научился читать ветку до конца - уже решили проблему. Во всяком случае надеюсь информация пригодится в дальнейшем или другим пользователям
Трудности с подключением прибора ТРМ-148(конфигурация 2) через ПМ-210 к облаку (сам не специалист)
Прибор на связи, в параметрах по первому каналу "Ошибка 255" (подключен 1 термометр к 1-му каналу)
Логин sergei.kyznetzov@gmail.com
Настройки прибора в облаке:
Вложение 38012
Сетевые настройки прибора:
Fltr-1
bPS-115.2
LEn-8
Prty - no
Sbit - 1
A.Len - 8
Addr - 16
rS.dl-1
n.Flt - 1
daTA-Flt
t.InC - yes
Sour- 16
CHAr-read
Здравствуйте. Есть инструкция по подключению Произвольного прибора Modbus?
Здравствуйте.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post282943
Добрый день.
На графике у вас прямая линия - значит данные в облако от ПЛК шли.
Если данных нет, то график отображается с "разрывами".
Подозреваю, что в конфигурацию ПЛК не добавили подмодуль "button".
Посмотреть как это сделать можно в п.7.4.8: https://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf
ПЛК не передаёт в облако системную и диагностическую информацию, поэтому узнать через облако о причине остановки не получится.
А можно сделать в облаке отслеживание на изменение параметра, допустим если в течении определенного времени температура не изменилась то идет уведомление на телеграмм или почту?
Вложение 38468
А еще пишут что данные записываются в энерго независимую память при отключении питания и может быть они и показывают прямые линии (но ПЛК в этот момент включен)