а можно ли устанавливать значения на регистрах частотника?
Вид для печати
а можно ли устанавливать значения на регистрах частотника?
Ай эм сори, что вклиниваюсь;)
Я тоже бы хотел подключить ПЧ Danfoss2800 к ПЛК63 по модбасу.
ПЛК работает слэйвом. Протокол есть: http://www.danfoss.com/Russia/Busine...umentation.htm
Посоветуйте пжлст, какие библиотекит задействовать.
Помне проще, как электронику, включить по току управление, но хочется по-программисткому решению.
Здравствуйте! Есть ПЛК110-60, модуль МУ110-8И и частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC51. Про возможность управлять с ПЛК частотником я не спрашиваю. У меня другой вопрос: как программно увязать их. В программе две скорости. От датчика К включается быстрая скорость, лист материла заходит на приемный транспортер,затем по таймеру через несколько секунд происходит переключение на малую скорость и от этого же датчика К (реверсивное состояние- как только лист сходит с датчика) отключение. В программе на языке FBD прописал быструю скорость и медленную скорость. Как эти две команды объединить на один выход модуля аналогового вывода МУ-110-8И (4-20mA). За ранее признателен.
Самый простой и правильный вариант - прописать скорости в ЧРП и настроить логический контроллер ЧРП на останов - большую скорость - таймер - малая скорость - останов.
Вы имеете ввиду частотный преобразователь ПЧВ1 фирмы Овен? Но частотник уже есть Danfoss, зачем выбрасывать лишние деньги.
Считайте, что это одно и то же.
Во всяком случае, их параметры конфигурации полностью совпадают ;)
Все было решено. Замечено, что при опытах на столе, когда недонапряжение ошибка AL8, то параметры в ПЧ Danfoss Micro Drive FC51 не сохраняются.