Вот настройки.
Вложение 90510
В настройках не нашёл кнопки старт/стоп
Гистерезис 1
Выход не в режиме ПИД, а в режиме "HEAT", управление осуществляется дискретным сигналом.
Спасибо.
Вид для печати
Вот настройки.
Вложение 90510
В настройках не нашёл кнопки старт/стоп
Гистерезис 1
Выход не в режиме ПИД, а в режиме "HEAT", управление осуществляется дискретным сигналом.
Спасибо.
чисто мысли вслух - зачем ставить прибор с транзисторным выходом, ставить на выход твердотельное реле, чтобы тупо Вкл/Выкл*?Цитата:
Выход не в режиме ПИД, а в режиме "HEAT"
и что мешает управлять нагревом в режиме ПИДа?
может я чегото не понимаю?
может он управляет в режиме "HEAT" как ПИД регулятор?
почитаю что там пишут в руководствах
Цитата:
ТРМ10 – это ПИД-регулятор температуры, давления, уровня, влажности, концентрации вещества, расхода или других физических величин в различных технологических процессах. Главная особенность ТРМ10 – это алгоритм ПИД-регулятора, предназначенный для точного поддержания заданных параметров до ±0,2 ˚С методом ШИМ-регулирования или плавного изменения унифицированного выходного сигнала
Цитата:
ПИД-регулирование измеренной величины по логике «нагревателя» или «холодильника».
стою на асфальте я в лыжи обутый......или лыжи не едут или я чего то не понимаюЦитата:
ПИД-регулятор
Прибор ОВЕН ТРМ10 осуществляет ПИД-регулирование измеренной величины, управляя «нагревателем» или «холодильником». Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).
Терморегулятор ОВЕН ТРМ10 управляет нагрузкой одним из двух методов:
импульсным (если выход ПИД-регулятора – э/м реле, транзисторная оптопара), симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным реле);
аналоговым (если выход ПИД-регулятора – ЦАП 4...20 мА или 0...10 В).
кстати, что за лампочка горит вверху справа?Цитата:
Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).
Может кто РЭ прочитает, у товарища не включен режим автоматического регулирования(стр.40), при включении этого режима, включается кнопочками, должен светится СТ1(сейчас не светится). При работе(включении ВУ1) будет загораться соответствующий светодиод, при подходе к уставке станет периодически выключатся(мигать).
Вложение 90511
https://owen.ru/downloads/re_trm10_usb.pdf
Могу добавить, что в данный момент прибор находится в режиме "Стоп".