Нет, как раньше писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую с настройками поработать , посмотрим результат.
Вид для печати
Нет, как раньше писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую с настройками поработать , посмотрим результат.
Нет, как ранее писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую поработать с настройками посмотрю что получится.
По моему у вас в программе нет ничего вообще, так работать не будет. Сетевые переменные надо вывести в программу и подключить.
Не надо работать с настройками, надо их проверить в конфигураторе, а так же проверить правильность чтения. Поменять протокол на Модбас RTU.
Потом переключите на ПР с перезагрузкой.
В ПР включите режим Онлайн отладки и смотрите, что принимается. Если цифры кривые, значит надо ставить (снять) галки перестановки регистров.
Вот ссылка на инструкцию: https://docs.owen.ru/product/moduli_...1#topic-111651
Там явно НЕ написано о том, что надо сменить протокол.
Но в таблице регистров Modbus сказано, что по умолчанию стоит протокол "ОВЕН" (через него работает конфигуратор).
Вложение 89433
А нужно перевести его в Modbus RTU.
Поэтому ещё раз:
* Подключаемся к модулю через конфигуратор (старой версии)
* Там настраиваем параметры связи (скорость, адрес модуля)
* Настраиваем коэффициент трансформации тока
* Записываем настройки
* Задаём протокол Modbus RTU
* Снова записываем настройки.
После этого модуль перестанет отвечать, но должен будет опрашиваться ПРкой.
Если надо поменять настройки, то дальше будет два варианта:
а) По инструкции скинуть всё на заводские и сделать всё заново
б) Менять их по Modbus (через программу типа Modbus Poll или похожие).
Вложение 89434
Сожалею, но эти узкие модули все такие кривые по настройке.
Спасибо, буду пробовать