Почему нет? Главное чтобы БП всё потянул по току и модуль и датчики, не маломощный на 50 мА.
Вид для печати
Вероятно Вы имели ввиду преобразователи тока, тогда, мне просто интересно, как Вы планировали поддержание тока в 4 мА при отсутствии тока в нагрузке?
Короче, если это для Вас не принципиально существуют с активным выходом 0 - 20 мА не требующие дополнительного питания:
https://www.energopribors.ru/E1842.html
Я такие покупал, они вроде гораздо лучше(даже имеется сертификат средства измерения), короче, проблем с ними не возникало:
https://www.tau2.ru/priceipt
Вложение 86009
Там выход неактивный(пассивный), в смысле, у меня другие приоритеты!
Короче, тот, с активным выходом по логике должен стоить дешевле, но в мире разное бывает!
И вообще, если на сайте нет прайс-листа, это вызывает у меня подозрения в порядочности продавца, я стараюсь с такими не связываться!
А техническая поддержка говорит, что необходимы раздельные блоки питания. Я задавал им такой вопрос.
раздельные от чего? и что значит слово "необходимо"? а если я не буду слушать что говорятто что?Цитата:
необходимы раздельные блоки питания
и на что она ссылается?Цитата:
техническая поддержка говорит
а документацию на модуль открывали*?Цитата:
Я задавал им такой вопрос
А минус у бп все равно в куче :)
цитата стр19Цитата:
е видно упоминаний про общий минус.
Цитата:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вслучае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их
выходных сигналов в приборе объединены между собой.
этим модулям сто лет, непонятно на что вы надеетесь? вся схемотехника один в один перешла на 210 модуль
я мх штук 50 поставил надоели своими глюками с резисторами, один канал моросит все остальные падают в конфигураторе вечно хрень пишет не поймёшь что происходит при наладке