Заработало. Спасибо!!
Вид для печати
Заработало. Спасибо!!
Он подключился, но показывает странное значениеВложение 85086
Видимо нужно его настраивать через адаптер?
Вложение 85117
Я дал первому входу переменную, почему он показывает такое странное значение? И у меня нет никакого датчика, может можно его как-то через codesys менять значение
Я прочитал код статуса 07 это ошибка: Датчик отсутствует. Можно ли как-нибудь без него?
Привыкайте, число REAL (Float) всегда отображается в экспоненциальном виде, например 2,34 е-2, что значит 0,0234,
а 5,473 е+2, будет 547,3
Вы можете настроить вход на 0-10 В, подключить батарейку или аккум (зарядку) от телефона и посмотреть напряжение. Но не более 10 В.
Или например на термопару TXK (L), компенсацию включить, поставить перемычку на вход, покажет от 24 до 30 градусов.
Фаиль Нагимуллин
Можно. Настраиваете вход на любую термопару, например тип К, вместо датчика ставите перемычку. Канал будет показывать температуру внутри модуля. Так можно все входа сделать.Цитата:
Можно ли как-нибудь без него?