Картинка самого ШИМ также изменяется ступенчато...
20 мс это около 50Гц на малой яркости лента мерцает
10 мс это около 100Гц лента мерцание на глаз менее заметно.
Вид для печати
Посмотрел видео. Как мне кажется, ШИМ там весьма веселый. Обновление задания в самом канале происходит раз в секунду, поэтому появляются ступени. Для управления нагревом обычно этого достаточно, ПР в основном для этого и предназначено, и разрабы не планировали делать плавный и высокочастотный ШИМ для управления светодиодами. Как я предлагал ранее, стоит попробовать снизить скорость нарастания задания, и если количество ступеней увеличится, то мое предположение верно.
В менеджере компонентов есть генератор ШИМ PWMG. Там макрос более адекватно сделан.
В ПРке, насколько я помню, минимальная длительность импульса для ШИМ - 1 мс. Для периода 10 мс получаем 10 шагов. Какая, нафиг, плавность.