F0.07 Выбор источника задания частоты = 00
Вид для печати
F0.07 Выбор источника задания частоты = 00
Уже хорошо. Значит с физическим подключением проблем нет. Осталось только разобраться с протоколом обмена. Выше я давал прямую ссылку на мануал по модбасу для этого частотника, там расписан алгоритм адресации. Вот его и надо реализовать в ПР.Цитата:
Да, опрос и запись параметров работают.
Вопрос связи остался открытым, но уже не актуален. Переписал управление пч по аналоговым выходам пр.
Так со Шнайдером никак? У меня с ПЧВ Кинко заморочка с + и - разъёмом RS 485 была, а также ток двигателя не прочитал, хотя мощность и прочее удалось....
В регистре с током (по книжке) число 100
Ну и ладно, можно мощность из соседнего регистра прочитать