Сообщение от
Алексей КИПОВЕЦ
Я как бы и не сравниваю ТРМ-212 и ИПП-120 это не сопоставимые вещи и в этом вы правы. Их сравнивал в плане отображения информации и в этом плане индикация ТРМ больше чем у ИПП. Мне не нужны программируемые устройства типа ИПП, ПР, ПЛК на данном узле. Зачем что то городить? Если бы пультовая операторов была бы на первом этаже я бы ничего не городил вообще. Тем более у меня на котельной куча ТРМ212 на других узлах, и в случае выхода из строя одного то обеспечу взаимозаменяемость. Если выйдет из строя ИПП я быстро его не поменяю, пока не куплю новый. Идея с ИПП хорошая не спорю. А разве нельзя управлять частоником от ТРМ-212, используя частотник как исполнительный механизм замыкая запрограммированные контакты? У меня задача самая простая регулятор подпитки тепловой сети как по старинке Р25 и клапан, только вместо клапана частотник и насос. Все просто